АвторТема:  Symmetra LX 16 (N+3!?)
oracle
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 21/04/08
2008-04-21 15:21:34
Добрый день. У нас Symmetra LX 16000 RM раньше было установлено два Power Module.В связи с производственной необходимостью было докуплено еще два, после установкb дополнительных модулей ситуация не поменялась: нагрузка как было 70% так и осталась, но резервирование стало N+3. Подскажите, пожалуйста, что не так и как это сиправить.
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-04-21 15:46:08
Меню Setup->Alarms->Redundancy уменьшите сначала до 0, это означает без резервирования, далее посчитайте потребляемую мощность и прикиньте процент резервирования.
oracle
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 21/04/08
2008-04-24 09:20:44
Спасибо за информацию. После выезда на место выяснилось, что N+3 это возможность к резервированию, т.е. попросту нагрузка на ИБП маленькая.