Попала вода... Повыгорали дорожки и ноги у деталей внизу силовой платы. Ключи целые. Заодно разлетелся, от дуги на силовой плате, Q22 на плате управления. И это самый грустный момент... Без схемы многослойные платы не прозвонишь. Местные СЦ от ремонта открестились напрочь и со схемой не помогут. Надежда только на форумчан, помогите, если у кого есть. Жалко красоту такую в морг...
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2007-07-17 07:55:47
А придется... В морг... Я бы тоже не взялся за такой ремонт и другим не советую.
Prokop
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 17/07/07
2007-07-17 21:04:10
Пациент: -А может все же в реанимацию, а? Санитар: -Молчите, больной, доктор сказал в морг, значит в морг! Если Вы, сервисный доктор, не беретесь, то хотя бы другим не советуйте. А то у нас морги переполнены уже. Мне удавалось реанимировать аппаратуру и в худшем состоянии, при наличии схем задача упрощается в разы. По теме вопроса: Если кто то может, помогите со схемой, УПС мой собственный, не шабашка. Если можно, то хотя бы посмотрите маркировку Q22 платы управления, а то ему крышу сорвало. Вопрос к специалистам: Возможно ли приобретение платы управления или спецконтроллеров от этого аппарата, возможно, есть такие же с выгоревшей силовой частью.
Prokop
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 17/07/07
2007-07-17 21:10:01
P.S. Model: SURT3000XLI S/n: NS0545001743
Сергий
Участник


Тем: 2
Сообщений: 518
На форуме с 28/07/02
2007-07-23 16:09:14
Cрок гарантии Вашего ИБП закончится: 12 Мая 2008 БЕГОМ В СЕРВИС !!! По гарантии заменят плату или ИБП целиком(такое тоже бывает)
Prokop
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 17/07/07
2007-07-23 17:01:46
В сервисе знакомых нет, а так внутри ясно видны следы воды. Кто же мне его по гарантии чинить будет? А так я бы с удовольствием...
st72f63
Гость
2007-07-24 14:18:14
Не оглашайте s полностью, достаточно первых 6 знаков...
Prokop
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 17/07/07
2007-11-11 20:27:40
Здравствуйте! Ковыряние в УПСе закончилось и он был включен. Сначала через лампочку, потом штатно. Увы! Тест не прошел, горит крестик и второй снизу светодиод нагрузки. Радует, что ничего не рвануло хотя бы. Через терминал и Upsdiag все видится, хотя v2 неправильно определила тип УПСа. Зарядки, вроде, нет, тесты звука и индикации проходят. С этим разберемся. Вот такие дела. Кто может подсказать, где посмотреть дальше, а то схемы так и нет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям