2010-02-03 17:50:26 UPS Не включался. Вспухли батареи. Поменял. UPS включился. Горит индикатор AVR Trim - большое входное напряжение. Смотрю UPSDiagом: Uвх 115,2 Uвых 103 и т.д. Такое ощущение, что ups должен работать от 110В, хотя входное написано 230V. Вопрос: это так мозги у него съехали? Или неисправность аппаратная? Подскажите пожалуйста. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2010-02-04 00:44:03
| platons ! Что съехали это точно . А что написано в Diag - e в окне "Модель Ups" Скорее в конце будет буква "А", а это 110 V . В Вашем Diag - e в "Терминал" командой " b " какая версия ПО процессора читается( например 92.9.I ) ? Командой " ^ A " в ответе наименование UPS соответствует Вашему ? Скорее нет .Такое лечится в терминале в режиме PROG . Но лучше обратиться в СЦ - а то можно и навредить . А если горите желанием самому , прочитайте в ссылка , о системе команд в ссылка . |
|
platons
Гость
|
2010-02-04 10:48:28
| Спасибо за ответ. Уточняю. В окне "Модель Ups" пишет "Smart-UPS ???0 RMXLIII. В "терминал" версия ПО - 168.3.А Наименование UPSа - Smart-UPS ???0 RM XL
Вопрос: если перепрошить память, сняв дамп с заведомо исправного, upsу полегчает? |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2010-02-04 16:07:16
| Пронить то можно ( давно этим не занимался ) . В своих раскопках нашел о SU1000RM : Hex Code - 4B ; " b " - 62.9.I ; Константы 4 - 5 - 6 - 0 35 - EF - F9 - A0 . Попробуйте в терминале в режиме Prog в " b " командой Shift " + " или " - " довести до Вашего контролируя " ^ A " и константы .Выход из Prog " R " ответ " BYE " |
|
platons
Гость
|
2010-02-08 12:25:41
| Меняю в "b" версию ПО и никак не добиться 62.9.I Хожу по кругу. При 158.3.I модель определяет как Smart-UPS 1000 RM XL Регистры соответственно 4-5-6-0 08-B5-0D-33. Вопрос: 1.оставить так? 2. поменять константы на 35-EF-F9-A0? 3. Всё неправильно?
UPSу полегчало. Напомню модель SU1000RMI2U |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2010-02-08 13:18:36
| А удается выставить 157.3.I ?
и регистры 4= 08 5=B5 6=0D
Старайтесь базироваться на ответы из терминала( а не на ответы ПО UPSDIAG-
эта прога для 3 поколения ) !
"62.9" эти цифры вы не получите, они (в 3g) в ранних версиях UPS |
|
platons
Гость
|
2010-02-08 13:22:57
| Удаётся и 157.3.I , а регистры там такие и есть. Менять не надо. Оставлю пока так и попробую откалиброваться. Спасибо "андрейка3" и "TimH
".
|
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2010-02-08 13:23:31
| SU700RMI2Uэто ---->152.?.I
SU1000RMI2Uэто --->157.3.I
SU1400RMI2Uэто---->162.3.I |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2010-02-08 13:32:01
| андрейка3 - уже памятник пора ставить :) !
Мне обсолютно не за что - сведения из "кишков"
apc-fix (SU1000RMI2U 4= 08 5= B5 6= 0D 0=C7 hex code= 8E firmware rev=157.3.I)
СПАСИБО Алексею Кабак |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2010-02-08 13:44:32
| 62.9.I Ой -ой какой давности -приводил в качестве примера , позже были куча иных FW . Выполучили Xl Когда то так те доставшийся по случаю, переделая в XL ,подключил дополнительные и блаженствовал , когда отключали энергию ( было смутное время ) . Минус - соседи стали косо смотреть. А так радотает до сих пор - Старый проверенный друг! |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2010-02-08 13:52:05
| platons :"попробую откалиброваться"
ЗАЧЕМ ?
какое вы видите несоответствие ? |
|
platons
Гость
|
2010-02-10 12:48:02
| Добрый день! Запустил калибровку. При замене батарей это неправильно? UPSу поплохело, пересчитал константы и умер, пытался включиться и не мог. Перепрошил ему мозги, взяв прошивку с исправного. Родная память очистилась полностью. Поменял серийник. UPS заработал, но по UpsDiagу пишет "изменение переменных в EEPROM" и батареи заряжает до 95%. Вопрос: можно ли это поправить в терминале? |
|
|