Добрый день
Вопрос: можно ли калибровкой измерения входного напряжения (через apcfix, например) сместить диапазон стабилизации так что бы на выходе было напряжение в диапазоне 198-243В, а не 208-253В.
Причина - запитываемое оборудование рассчитано на напряжение 220В +/-10%. Купить он-лайн ИБП, к сожалению, нет возможности :(
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2020-02-05 16:34:53
В некоторых пределах можно , завысив входное напряжение .Более 10 вольт вряд ли удастся, ибп может это вычислить и впасть в ошибку,