Автор | Тема: сброс настроек сетевой платы AP9619 к заводским |
tetrokot
Участник
Тем: 5 Сообщений: 9 На форуме с 04/07/17 |
2018-05-07 14:43:43 как вернуть заводские настройки?
через кнопку reset - нечего не сбрасывается.
Проблема в том что поставили галочку https в настройках, и на web интерфейс зайти не могу |
|
weary
Участник
Тем: 1 Сообщений: 38 На форуме с 28/03/13 |
2018-05-10 20:11:01
| Скачайте мануал на карточку (в свободном доступе на сайте производителя) - там написано как и что можно сделать. (прям по пунктам) |
|
tetrokot
Участник
Тем: 5 Сообщений: 9 На форуме с 04/07/17 |
2018-05-11 17:02:43
| дело в том что у меня нет последовательного кабеля (940-0299).
можно как то через Lan зайти и осуществить сброс? |
|
tetrokot
Участник
Тем: 5 Сообщений: 9 На форуме с 04/07/17 |
2018-05-14 14:15:09
| проблема заключается в том что, после настройки radius-сервера, а именно после отключения незащищённого соединения HTTP, у нас пропала возможность входа на web интерфейс устройства (выдаёт ошибку Protected Object.
This object on the APC Management Web Server is protected and requires a secure socket connection.
Click here to use a secure connection.
), а при переходе на защищённое соединение - страница не доступна.
уже голову сломал, что делать? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-05-15 16:58:21
| Может к броузеру вопрос, о том какой режим шифрования включен? |
|
tetrokot
Участник
Тем: 5 Сообщений: 9 На форуме с 04/07/17 |
2018-06-26 17:55:32
| нет ни у кого никаких больше идей по сбросу? неужели новую придётся покупать. |
|
tetrokot
Участник
Тем: 5 Сообщений: 9 На форуме с 04/07/17 |
2018-06-27 11:32:55
| вот ссылка на то как выглядит сетевая карат, тут даже имею последовательный кабель (940-0299), его не куда будет подключить в сетевую карту
https://pp.userapi.com/c841131/v841131134/439aa/81ceUHZs6LQ.jpg |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-06-27 16:26:55
| Вот там ниже, на симметре , есть сом порт, в него включаем кабель,жмем скрепкой в дырочку на карте , и логинимся через кабель и терминадл 2400-8-нет-1-нет, Несколько раз насилуем ввод и с паролем и логином apc/apc.
Нажатие на 1 сеанс. |
|
tetrokot
Участник
Тем: 5 Сообщений: 9 На форуме с 04/07/17 |
2018-06-28 13:19:12
| понадобился кабель 940-0024, подключился через терминал, пароль логин apc apc,
в настройках отключил SSL/TLS и отключил радиус. Идентификация через веб заработала. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-06-28 14:09:46
| Ну наконец то! |
|
|