APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  сброс настроек сетевой платы AP9619 к заводским
tetrokot
Участник


Тем: 5
Сообщений: 9
На форуме с 04/07/17
2018-05-07 14:43:43
как вернуть заводские настройки?
через кнопку reset - нечего не сбрасывается.

Проблема в том что поставили галочку https в настройках, и на web интерфейс зайти не могу
weary
Участник


Тем: 1
Сообщений: 38
На форуме с 28/03/13
2018-05-10 20:11:01
Скачайте мануал на карточку (в свободном доступе на сайте производителя) - там написано как и что можно сделать. (прям по пунктам)
tetrokot
Участник


Тем: 5
Сообщений: 9
На форуме с 04/07/17
2018-05-11 17:02:43
дело в том что у меня нет последовательного кабеля (940-0299).

можно как то через Lan зайти и осуществить сброс?
tetrokot
Участник


Тем: 5
Сообщений: 9
На форуме с 04/07/17
2018-05-14 14:15:09
проблема заключается в том что, после настройки radius-сервера, а именно после отключения незащищённого соединения HTTP, у нас пропала возможность входа на web интерфейс устройства (выдаёт ошибку Protected Object.
This object on the APC Management Web Server is protected and requires a secure socket connection.
Click here to use a secure connection.
), а при переходе на защищённое соединение - страница не доступна.

уже голову сломал, что делать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-05-15 16:58:21
Может к броузеру вопрос, о том какой режим шифрования включен?
tetrokot
Участник


Тем: 5
Сообщений: 9
На форуме с 04/07/17
2018-06-26 17:55:32
нет ни у кого никаких больше идей по сбросу? неужели новую придётся покупать.
tetrokot
Участник


Тем: 5
Сообщений: 9
На форуме с 04/07/17
2018-06-27 11:32:55
вот ссылка на то как выглядит сетевая карат, тут даже имею последовательный кабель (940-0299), его не куда будет подключить в сетевую карту

https://pp.userapi.com/c841131/v841131134/439aa/81ceUHZs6LQ.jpg
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-27 16:26:55
Вот там ниже, на симметре , есть сом порт, в него включаем кабель,жмем скрепкой в дырочку на карте , и логинимся через кабель и терминадл 2400-8-нет-1-нет, Несколько раз насилуем ввод и с паролем и логином apc/apc.
Нажатие на 1 сеанс.
tetrokot
Участник


Тем: 5
Сообщений: 9
На форуме с 04/07/17
2018-06-28 13:19:12
понадобился кабель 940-0024, подключился через терминал, пароль логин apc apc,

в настройках отключил SSL/TLS и отключил радиус. Идентификация через веб заработала.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-28 14:09:46
Ну наконец то!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям