eremeev2486
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 09/01/17
2017-01-09 18:49:52
добрый вечер подскажите заменили картридж с батареями и начал моргать крестик и загорелись 2 и 3
индикаторы заряда, в чем может быть проблема?

eremeev2486
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 09/01/17
2017-01-09 18:51:29
к тому же такая проблема сразу с двумя такими упсами
eremeev2486
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 09/01/17
2017-01-09 19:07:05
и есть ли возможность достать у вас схему этого упса, ото как показывает практика они у нас живут до первой замены батарей, а потом начинаются танцы с бубном
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-01-10 15:39:09
Надо менять во время бватареи,скорее всего у вас выщло из строя зарядное устройство после исчерпания ресурса акб (2-4 года ) ,а оно ,как правило,утягивает схему apfc,что вы видите на индикаторе,в большинстве случаев ИБП будет работать с холодного старта на АКБ.Если не работает и на акб,или поврежения затрагивают низковольтный конвертор,или плохое качество АКБ ,или неправильно собран картридж,очень часто ,надо измерить напряжение на синем разьеме картриджа,должно быть более 51 В ЕСЛИ НОВЫЕ акб.
eremeev2486
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 09/01/17
2017-01-10 20:07:42
спасибо, кроме временного интервала есть способ за ранее выявить время замены батареи? просто с электричеством периодически возникает проблема и практически нет возможности постоянно визуально следить за упсами. картридж собирали так же как был собран старый, по поводу качества батарей сказать сложно, так как приходится устанавливать из того что выдают, какие батареи вы не рекомендуете устанавливать? и по поводу схем вы не ответили..
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-01-11 16:32:17
Вы напряжение измерили на картридже?В принципе будет работатьс любым АКБ,если под нагрузкой около 20 А напряжение на катридже не упадет ниже 46 вольт.Особенно не рекомендую,General Security ,Security Force ,Delta Dalta и подобные.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-01-11 16:34:29
Не отключайте самотест,запускайте раз в года калибровку или просто следите ,за оставшимся временем работы через ПО.Если стал мигать столбец заряда акб или красная лампочка замены,то это надо делать НЕЕДЛЕНО.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям