Автор | Тема: Визначення завантаження UPS ( карточка AP9619 ) по snmp  |
Володя
Гость
|
2009-05-14 19:08:22 Підскажіть будь ласка який OID потрібно використати, щоб витягнути по snmp значення завантаження ДБЖ. При використанні OId ( Output load (%)) ".1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0 " дає 0, хоча завантаження ДБЖ = 40% |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2009-05-15 10:15:13
| upsAdvOutputLoad : 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0
или High Precision upsAdvOutputLoad : 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0, зависит от версии AOS и APP карточки. Если выдаёт 0, есть много вариантов. Излагать их здесь - очень длинно, лучше пишите на e-mail. Только я по-украински как-то не очень, пригласите с собой переводчика. |
|
Alexander
Гость
|
2010-04-20 16:00:24
| Аналогичная проблема. Web-интерфейс показывает загрузку 8%. SNMP OID upsAdvOutputLoad и upsHighPrecOutputLoad показывают 0.
Володя, Вы решили эту проблему? |
|
Alexander
Гость
|
2010-04-20 16:05:49
| Поискал проблему по форуму - она видимо тянется с 2007 года. У меня сейчас прошивка:
Network Management Card v3.7.2 complete firmware executable for Smart UPS with AP9617/8/9 на карточке AP9619.
Указанные выше OIDы - нулевые. |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2010-04-21 07:37:58
| А ИБП какой ? |
|
Alexander
Гость
|
2010-04-23 16:57:05
| Smart-UPS RT 6000 XL |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2010-04-26 07:21:48
| Вроде бы не было особых проблем на этих аппаратах с карточкой AP9619. Какая версия APP на карточке ? В WEB-интерфейсе какая мощность отображается ? При помощи какой программы отправляете OID ? Остальные значения отображаются корректно ? |
|
Alexander
Гость
|
2010-04-26 17:31:35
| Залиты бинарники
apc_hw02_aos_373.bin
apc_hw02_sumx_372.bin
В Web-интерфейсе в закладке UPS->Overview отображается "Load in Watts: 8%".
Запрос делается утилитой snmpwalk из пакета net-snmp (ссылка Все остальные OID отображаются нормально. Вот пример:
# snmpwalk -v1 -c public -M+/data/noc/mrtg/MIBs/APC -m+PowerNet-MIB 10.255.0.20 upsOutput
PowerNet-MIB::upsBasicOutputStatus.0 = INTEGER: onLine(2)
PowerNet-MIB::upsBasicOutputPhase.0 = INTEGER: 1
PowerNet-MIB::upsAdvOutputVoltage.0 = Gauge32: 230
PowerNet-MIB::upsAdvOutputFrequency.0 = Gauge32: 49
PowerNet-MIB::upsAdvOutputLoad.0 = Gauge32: 0
PowerNet-MIB::upsAdvOutputCurrent.0 = Gauge32: 0
PowerNet-MIB::upsHighPrecOutputVoltage.0 = Gauge32: 2304
PowerNet-MIB::upsHighPrecOutputFrequency.0 = Gauge32: 499
PowerNet-MIB::upsHighPrecOutputLoad.0 = Gauge32: 0
PowerNet-MIB::upsHighPrecOutputCurrent.0 = Gauge32: 0
|
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2010-04-29 09:50:44
| Если найду откуда быстро скачать версию 3.7.2 - попробую ради эксперимента на SURT5000. С версией 3.5.8 и моим собственным софтом, как я уже говорил, такой проблемы не наблюдал. Проблема существует с SURT1000/2000. |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2010-04-30 13:44:05
| Не нашел :-( Если проблема еще актуальна - перешлите мне версию версию 3.7.2/3.7.3 на почтовый ящик - проверю. Только что проверил apc_hw02_aos361_sumx358 - все работает. |
|
|