Володя
Гость
2009-05-14 19:08:22
Підскажіть будь ласка який OID потрібно використати, щоб витягнути по snmp значення завантаження ДБЖ. При використанні OId ( Output load (%)) ".1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0 " дає 0, хоча завантаження ДБЖ = 40%
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-05-15 10:15:13
upsAdvOutputLoad : 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0 или High Precision upsAdvOutputLoad : 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0, зависит от версии AOS и APP карточки. Если выдаёт 0, есть много вариантов. Излагать их здесь - очень длинно, лучше пишите на e-mail. Только я по-украински как-то не очень, пригласите с собой переводчика.
Alexander
Гость
2010-04-20 16:00:24
Аналогичная проблема. Web-интерфейс показывает загрузку 8%. SNMP OID upsAdvOutputLoad и upsHighPrecOutputLoad показывают 0. Володя, Вы решили эту проблему?
Alexander
Гость
2010-04-20 16:05:49
Поискал проблему по форуму - она видимо тянется с 2007 года. У меня сейчас прошивка: Network Management Card v3.7.2 complete firmware executable for Smart UPS with AP9617/8/9 на карточке AP9619. Указанные выше OIDы - нулевые.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-04-21 07:37:58
А ИБП какой ?
Alexander
Гость
2010-04-23 16:57:05
Smart-UPS RT 6000 XL
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-04-26 07:21:48
Вроде бы не было особых проблем на этих аппаратах с карточкой AP9619. Какая версия APP на карточке ? В WEB-интерфейсе какая мощность отображается ? При помощи какой программы отправляете OID ? Остальные значения отображаются корректно ?
Alexander
Гость
2010-04-26 17:31:35
Залиты бинарники apc_hw02_aos_373.bin apc_hw02_sumx_372.bin В Web-интерфейсе в закладке UPS->Overview отображается "Load in Watts: 8%". Запрос делается утилитой snmpwalk из пакета net-snmp (ссылка Все остальные OID отображаются нормально. Вот пример: # snmpwalk -v1 -c public -M+/data/noc/mrtg/MIBs/APC -m+PowerNet-MIB 10.255.0.20 upsOutput PowerNet-MIB::upsBasicOutputStatus.0 = INTEGER: onLine(2) PowerNet-MIB::upsBasicOutputPhase.0 = INTEGER: 1 PowerNet-MIB::upsAdvOutputVoltage.0 = Gauge32: 230 PowerNet-MIB::upsAdvOutputFrequency.0 = Gauge32: 49 PowerNet-MIB::upsAdvOutputLoad.0 = Gauge32: 0 PowerNet-MIB::upsAdvOutputCurrent.0 = Gauge32: 0 PowerNet-MIB::upsHighPrecOutputVoltage.0 = Gauge32: 2304 PowerNet-MIB::upsHighPrecOutputFrequency.0 = Gauge32: 499 PowerNet-MIB::upsHighPrecOutputLoad.0 = Gauge32: 0 PowerNet-MIB::upsHighPrecOutputCurrent.0 = Gauge32: 0
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-04-29 09:50:44
Если найду откуда быстро скачать версию 3.7.2 - попробую ради эксперимента на SURT5000. С версией 3.5.8 и моим собственным софтом, как я уже говорил, такой проблемы не наблюдал. Проблема существует с SURT1000/2000.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-04-30 13:44:05
Не нашел :-( Если проблема еще актуальна - перешлите мне версию версию 3.7.2/3.7.3 на почтовый ящик - проверю. Только что проверил apc_hw02_aos361_sumx358 - все работает.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям