АвторТема:  Проблема с Smart-UPS 620
AlexSN
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 03/01/17
2017-01-03 13:41:58
Здравствуйте.
Включаем данный ИБП. Загорается и мигает зеленая лампочка сети. Потом он, как и обычно, проводит самотестирование. Во время этого тестирования на секунду мигают вместе оранжевая лампочка батареи и красная лампочка перегрузки и ИБП отключается. И через секунды три включается и нормально работает от сети. Но если кабель сети высунуть, то ИБП выключается и пикает. Ни одной лампочки при этом не горит. К ИБП ничего из оборудования не подключено. Решил достать батарею. Она оказалась сбоку слегка вздутой, из-за чего я ее еле вытащил. При этом она была довольно горячей.
В связи с этим вопрос. Проблема именно с батареей или проблема с электроникой, из-за неправильной работы которой вздулась батарея? Просто под рукой нет запасной батареи, чтобы проверить. Поэтому не знаю, заказывать новую или таки везти весь ИБП в ремонт.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-01-09 18:13:04
Зависит от даты выпуска ИБП ,скажите серийный номер.Батарея вздулась от старости,а вот ибп будет ли работать нормально , зависит от его серийного номера.Минимально потребуется заменить С31.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям