АвторТема:  Перегрузка APC Smart UPS 1000
andryx
Участник


Тем: 3
Сообщений: 6
На форуме с 22/05/09
2009-05-22 12:04:34
При включении ненагруженного UPS выдаёт по индикации перегруз упса. Тест проходит и всё остаётся без изменений. Так же при отключении от эл. сети не отключается и дальше показывает на индикационной панели перегруз UPSa?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-05-22 14:08:15
s/n ? Через ПО не пробовали распросить UPS про его болезнь ?
andryx
Участник


Тем: 3
Сообщений: 6
На форуме с 22/05/09
2009-05-22 16:01:05
Не видит УПС. Упс сам отключается. Сам включается. На какой скорости идёт обмен между упсом и компъютером!
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-05-22 16:42:09
Отключите ИБП от сети, отключите батареи. Нажмите кнопку отключения и держим 5-6 секунд. Потом пытаемся включить без внешней сети - удерживаем кнопку вкл. 1-2 сек. На втором сигнале кнопку отпускаем. Если не запустится или будет отключаться - в СЦ.
andryx
Участник


Тем: 3
Сообщений: 6
На форуме с 22/05/09
2009-05-25 10:27:06
Спасибо за совет, походу точно придётся тащить его в СЦ.