2009-05-22 12:04:34При включении ненагруженного UPS выдаёт по индикации перегруз упса. Тест проходит и всё остаётся без изменений. Так же при отключении от эл. сети не отключается и дальше показывает на индикационной панели перегруз UPSa?
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2009-05-22 14:08:15
s/n ?
Через ПО не пробовали распросить UPS про его болезнь ?
Не видит УПС. Упс сам отключается. Сам включается. На какой скорости идёт обмен между упсом и компъютером!
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03
2009-05-22 16:42:09
Отключите ИБП от сети, отключите батареи. Нажмите кнопку отключения и держим 5-6 секунд. Потом пытаемся включить без внешней сети - удерживаем кнопку вкл. 1-2 сек. На втором сигнале кнопку отпускаем. Если не запустится или будет отключаться - в СЦ.