Автор | Тема: SMART-UPS 2200XLI |
Николай
Гость
|
2006-05-24 11:17:56 Непонятное поведение ИПБ .Нормально держит заряд все функции работают в норме но примерно раз в пол года я так понимаю происходит перезаряд батарей.Начинает повышатся температура соответственно батареи раздувает.Пытались возить в ремонт два раза ничего не помогло.Что можете подсказать. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2006-05-24 11:39:58
| А где стоит Ваш ИБП, не закрыты ли вентиляционные отверстия? |
|
Николай
Гость
|
2006-05-24 11:45:23
| Да нет. Вентиляционные отверствия открыты стоит возле окна,летом работает кондиционер. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2006-05-24 11:52:24
| Нужно померить напряжение заряда при включенном ИБП в сеть в разьеме куда подключается дополнительная батарея, оно не должно привышать 56В. Нармальное напряжение 55,2-55,4В, при большем напряжении сторение АКБ происходит быстрее. |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2006-05-25 08:25:26
| Я сказал быстрое старение (а точнее высыхания конденсаторов)наступает с повышенной температурой эксплуатации ! |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2006-05-25 08:27:55
| фразу:"Я сказал быстрое " читать как"Я бы сказал быстрое " |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2006-05-25 17:47:12
| Хамит речь всеже про старение АКБ. |
|
Николай
Гость
|
2006-05-30 13:53:27
| Напряжение на заряженых аккумуляторах постоянно 56В.В этом АРС я так понял схема заряда не трансформаторная , а импульсного типа.Не может происходтить перезаряд из за управляемого (он похоже как то связан с процессором)импульсного блока питания |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2006-05-30 16:19:38
| Неважно какого типа зарядное устройство, у Вас идет перезаряд и АКБ быстро выходят из строя. Напряжение заряда автоматически в этой модели не регулируется. Это можно исправить только в Сервис Центре. |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2006-05-30 17:09:02
| Раз у Вас Николай было несколько походов в Сервис Центр-советую поиск в паутине:"R118","R119"
Повышенная температура эксплуатации и как следствие мы получаем(после высыхания фильтрующих конденсаторов) 56В !
PS 56B при температуре +10град С НОРМА !!!!
А ПРИ 40 град С и 55,2В МНОГО !
|
|
|