АвторТема:  Индикаторы SURT7500
vladk
Участник


Тем: 19
Сообщений: 21
На форуме с 29/11/12
2013-07-08 12:32:16
Горят индикаторы - 0 0 1 0 1 (считаем сверху) при включении с сетью. При холодном пуске с последующей подачей сети все проходит нормально и работает во всех режимах под нагрузкой нормально, зарядка АКБ - идет нормально. Что означает такая комбинация?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-07-08 13:20:27
Проблемы с выходным реле
vladk
Участник


Тем: 19
Сообщений: 21
На форуме с 29/11/12
2013-07-08 16:51:49
Спасибо! Вообще, табличка с кодами есть где-нибудь в доступе?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-07-08 17:29:44
В прямом нет
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-10 12:21:16
Не пытайтесь включать,с такой неисправностью может жахнуть инвертор,не раз было,причем проблема может быть ище и в плате управления.