APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Корректировка напряжения заряда аккумуляторов на APC Smart-UPS 600 и SC 620
-wall-
Участник


Тем: 2
Сообщений: 18
На форуме с 03/03/12
2016-01-03 02:47:26
Требуется корректировка напряжения заряда аккумуляторов на APC Smart- UPS 600 и SC 620, поскольку в обоих моделях оно выше, чем рекомендованное по даташиту для аккумуляторов для standby use. Аккумуляторов хватает лишь на пару лет. Каким образом в этих моделях можно осуществить корректировку (понижение) напряжения заряда аккумуляторов?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-01-18 03:11:20
Назовите модель 1 го ибп ,в sc620 только заменой резистора в измерительном делителе шим контроллера заряда.обычно достаточно добавить в нижнее плечо делителя 30-50 Ом.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям