APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - программное обеспечение


АвторТема:  InRow RD 10KW - критическая ошибка при отключении питания внешнего вентилятора
yago1977
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 16/06/17
2017-06-16 03:57:46
В общем когда отключается питание вентилятора, InRow RD становится в Critical (красный диод на
панели), и соответственно отключается, это понятно - тут все логично, но у нас схема подключения
самого "холодильника" и его вентилятора разные, первый запитан от бесперебойного питания, второй
от не бесперебойного, поэтому когда отключается свет, выключается вентилятор, и вслед за ним
отключается InRow RD, что сразу отображается на температуре в серверной, через 3 минуты
включается дизель генератор, и питание на вентилятор подается, но так как InRow RD в статусе
Critical, он не запускается.
Возможно ли что бы сам InRow RD сбрасывал ошибку и запускался?