АвторТема:  SUM3000RMXLI2U через время мигают светодиоды
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-11-21 16:09:28
Всем привет. SUM3000RMXLI2U через время нормальной работы мигают все светодиоды нагрузки и емкости акб совместно. При этом светодиоды что ближе к центру не светятся. Сет карта отключена. Плата управления менялась. Вероятно тоже на с такой же неисправностью
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-11-21 16:12:13
Что можно попытаться сделать?
abcd
Участник


Тем: 0
Сообщений: 21
На форуме с 08/07/13
2013-11-21 16:17:07
Проверить вентиляторы
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-11-21 20:31:59
Большой ток кулеров и высокая температура-причина много грязи в силовом модуле и/или закисание подшипника кулера (ов).
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-11-25 13:25:42
Спасибо ребят, помогло!