ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-06-04 11:32:06
Всем привет. BR1100CI-RS при включении уходит в ошибку. Холодный старт невозможен. Аккумуляторы новые. На реле подачи напряжения на выход питание не поступает. Кратковременно до этого реле появляется напряжение 60-120В. Что можно проверить? Непропаев нет. Реле сильно постучал, все так же.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-06-04 11:48:50
Транзисторы выходного моста
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-06-04 23:05:12
Привет Chevyuser! Как я понял вы имели ввиду мост из IRF3205? Они все целые. Полевой n-транзистор вкл/выкл зарядки так же цел. 2 Диода зарядки тоже целы. На всякий случай махнул 2 реле по avr. Прозвонил токовый транс, без обрыва. Обмотки силового транса так же целы. Забыл только проверить напряжение на выходе токового транса в момент вкл. Завтра померю и махну силовой транс на рабочий чтобы его исключить. Снял напряжение с измерительных R цепочек(по U220В вых), типа вдруг резюк треснут один. Напруга в момент вкл. доходит до последних резюков и поступает в цепь сравнения. Проявление неисправности точно такое же как на BR800 при перегрузке, когда пробиты ключи инвертора. Удерживаем кнопку вкл-моргнет зеленый индикатор работы и уходит в ошибку - постоянный "зуммер".
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-06-05 00:35:16
Я имел ввиду 18n50 или что там в мосте стоит?Если пробиты IRF3205 он никак не заведется.В BR800 это IRF740.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-06-05 10:51:11
q27 p55nf06 живой.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-06-05 13:18:41
ИБП вот такой?ссылка Проверить батарею и емкости стабилизатора 12 вольт.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-06-05 13:52:02
да ибп такой. Батареи рабочие 100%. АКБ проверял с рабочего и по приколу мерил емкость - 7-8 Ач. 12,7В при кратковременном нажатии кнопки вкл на C1 - 12,1V; C2 - 10,7V; C14 - 13,5V; С30 - 5V; Емкости все в норме, как новые.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-06-05 14:20:08
Chevyuser. Побил я его. Спасибо за поддержку! Реле RY4 было дохлое. Чуть промазал с заменой реле :D Пол года назад было такое с гарантийным аппаратом. Только в том проявлялось при простукивании платы. При простукивании платы ибп вырубался с такой ошибкой. Еще раз спасибо!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-06-06 11:57:40
Емкости всеж померяй на ESR,реле только от кз на выходе самостоятельно дохнет,зачастую емкости ему в этом помогают тихо помирать.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-06-06 15:21:07
все емкости как новые по esr.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям