АвторТема:  Греется ИБП SUA750I
LoM
Гость
2009-01-28 06:20:51
Сильно греется ИБП при работе от сети, а от аккумуляторов вырубаеться через 2...5 мин нагрузка 120 вт и таких 6 шт s/n QS0604082440
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-01-28 06:49:06
Возможно причина сильного нагрева и малого Runtime в аккумуляторах ( 2 х 7 Ah в каждом ) , судя по номеру им уже три годика и пора менять. Возможно их вздутие. Вскройте переднюю панель с кнопками и индикаторами , осмотрите.