Автор | Тема: Smart-UPS 3000 RM XL: At least one faulty battery exists  |
AlexCh
Участник

Тем: 3 Сообщений: 6 На форуме с 05/01/12 |
2012-01-05 09:42:40 Здравствуйте,
В логах появилась ошибка о том, что необходима замена батареи. Я так понимаю, что раз батарея
нобслуживаемая её нужно менять целиком, но в данный момент такой возможности нет. Вопрос: при сбоях эл.питания или отключения от сети будет ли данный батарейный блок держать?
Status:
Last Battery Transfer:
Due to software command or UPS's test control
Internal Temperature: 22.9°C
Runtime Remaining: 12 minutes
Power:
Input Voltage: 228.9 VAC
Output Voltage: 228.9 VAC
Frequency: 50.0 Hz
Load:
Load Power: 52.6 %Watts
Apparent Load Power: 48.7 %VA
Load Current: 6.3 Amps
Battery
Capacity: 94.0 %
Battery Voltage: 54.00 VDC
External Batteries: 0
И ещё такой вопрос:
Возможно ли заменить батарею на горячую, или нужно будет гасить все устройства посаженные на ups?
Спасибо.
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-01-05 13:23:10
| У вас обрыв в одной из цепочек,или батарея сдохла,или соль на контактах.Вы не говорите ничего о последней дате замены батареи...поэтому что я могу посоветовать?Поменять ,и как можно быстрее,можно заменить на горячую,ИБП допускает это.Если протяните,батареи распухнуть,и придется все разбирать,что бы их вытащить.Кроме того,никто не гарантирует,что при очередном отключении сети,питание отключится и на выходе ИБП. |
|
AlexCh
Участник

Тем: 3 Сообщений: 6 На форуме с 05/01/12 |
2012-01-05 14:59:04
| Замены батареи не было, ups работает с новья порядка3 лет.
А разве можно поменяь батареи отдельно? Там ведь герметичная свинцово-кислотная батарея(закрытый батарейный картридж) как она может распухнуть, или я чего то не понимаю. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-01-05 17:33:49
| А я не знаю,какой у вас ИБП,если 3U,так там картридж представляет из себя 4 склеенные вместе батареи с кабелями.Так вот они расплавляются и раздуваются так,что и нельзя вытащить через окошечко,надо полностью разбирать корпус.В 2U 8 батарей в железном ящике,вроде не раздувало так,что бы совсем не вытащить.3 года для вашего ИБП хоть и предельный срок,но такое может быть.2 года надо уже думать о замене,если важна надежность и нагрузка более 50 %.Батарей у вас 8 штук в картридже,поэтому отказ одной вероятен весьма,хотя зачастую бывает плохой контакт клеммы если выступила соль. |
|
AlexCh
Участник

Тем: 3 Сообщений: 6 На форуме с 05/01/12 |
2012-01-05 18:27:07
| APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 120V
SU3000RMXL3U
Вот только не совсем понятно, можно ли всё таки картридж целиком на горячую сменить. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-01-06 15:16:40
| А что он у вас на 120 вольт?
Картридж у вас состоит из 2х блоков батарей по 4 шт.Снимаете пластиковую панель слева,выкручиаете 2 винта сверху и откидываете крышку,на ней инструкция.Вытаскиваете разьем сверху справа над внешним картриджем,вытаскиваете.Далее аналогично с внутренним.Далее ставите новые в обратном порядке.Все закручиваете,одеваете панель,делаете ран тайм калибровку.Все.Ну если прерывать работу нельзя,меняете нулевой регистр принудительно через терминал.Или ничего не делаете,через 3-5 раз работы от батарей прогнозируемое время восстановится. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-01-06 15:18:11
| Если в процессе замены сеть отключится,то и оборудование тоже.меняйте в момент времени,когда перебои в сети маловероятны...ну скажем с 4 до 6 утра. |
|
AlexCh
Участник

Тем: 3 Сообщений: 6 На форуме с 05/01/12 |
2012-01-07 10:21:43
| Спасибо за ответ! |
|
|