2009-02-13 13:03:21Стоит под 45% нагрузкой SmartUPS-RT 3000 RM XL, плюс 4 блока со стандартными батареями SURT192XLBP к нему.
Сам UPS с 2 аккумуляторами произмеден 11/2004 г, эксплуатируется с 06/2005 г. комплект батарей из 4 SURT192XLBP (по 4 аккумулятора в каждом) был подключен с 10/2005 года. То есть пошел 4 год активной эксплуатации, за все время было 8-10 случаев сбоя электроэнергии, до 4 часов работали на UPS, оставив минимально необходимую нагрузку.
Вопрос, обязательно или желательно менять батареи в управляющем блоке и в подключенных SURT192XLBP точно по прошествии 4 лет. Или существует способ уточнения необходимости их замены в текущем году?
Дмитрий Журавлев
Гость
2009-02-13 20:32:23
Единственный способ узнать - провести Runtime Calibration и сравнить получившийся рантайм с табличным после этой процедуры и полного заряда батарей . А лучше всего доставать по одному батарейному картриджу, извлекать 8 аккумуляторов и через час-два измерять специальным прибором остаточную емкость батарей. Нормой считается до 70% емкости. Вот такая песня. Конечно, если неохота, - закупите 9 RBC44. Так будет легче жить :-)
Bolik
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 20/02/09
2009-02-20 07:30:05
а как провести Runtime Calibration? и где смотреть эту табличку?
спасибо зарание