APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  ИБП APC Smart-UPS RT RM, 5000VA/3500W, On-Line, Extended-run
1504ka04
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 18/12/13
2013-12-18 12:13:20
Добрый день. ИБП работает с нагрузкой 2000w. Далее при подключении еще 900w на 10 секунд переходит в байпасный режим и возвращается обратно и работает. Нормально ли это и что делать если не нормально? Спасибо.
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2013-12-18 13:05:47
ДД. Нужно понимать что за нагрузка, есть ли стартовые токи, индуктивный ли характер нагрузки или нет?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-12-18 23:13:57
Malinka,стартовый ток....это понимаю...а вот индуктивный характер нагрузки как может перегруз вызвать ?Скорее она будет постоянных характер носить...перегруз,уж пишите емкостной тогда...например стандартный БП на 900W имеет пусковой ток до 10 А ,причем с опережающим косинусом,что легко вызывает кратковременную перегрузку .
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям