APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Сетевой стабилизатор APC Line-R 600 (LE600I)
rik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 23/01/08
2008-01-23 09:02:11
У этого стабилизатора в технических характеристиках написано что максимально допустимая выходная мощность 600 Вт или 600 ВА Я задался этим вопросом и выяснил, что 600 ВА = 420 Вт. Хотелось бы разъяснений почему у вас в тех. хар-ках указано 600 Вт = 600 ВА? У меня из-за этой неверной информации сейчас часто стабилизатор отключается не выдерживая нагрузки (500 Вт) ссылка
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2008-01-23 11:18:00
Для стабилизаторов Line-R активная и комплексная нагрузка одинакова (т.к. это простой трансформатор), т.е. PF=1. Поэтому 600ВА*1=600Вт (VA*PF=W). Скорее всего у Вас нагрузка превышает 600Вт или неисправен сам девайс.
rik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 23/01/08
2008-01-24 07:20:52
Спасибо за разъяснения. Читая ваш форум нашел ответ на свою проблему. У меня в сети часто напряжение бывает менее 160 В, а у этого стабилизатора входное от 160, он просто отключается, этого я не знал.
Серенький
Гость
2009-04-01 01:48:30
А можно данный девайс подключать в сетевой фильтр? А то у меня такая схема: Настеная розетка | Line-R600 | | BackUPS-CS BK350EI BackUPS-RS BR800I
Серенький
Гость
2009-04-01 02:42:31
И есть ли смысл ставить перед ИБП стабилизатор напряжения LineR??
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-04-01 09:12:20
Подключать эти устройства через сетевой фильтр, а так же подключать сетевой фильтр к выходу как Line-R так и ИБП не рекомендуется. Ваш RS BR800I - сам имеет схему автоматической стабилизации напряжения (AVR)
Серенький
Гость
2009-04-01 09:36:22
"Ваш RS BR800I - сам имеет схему автоматической стабилизации напряжения (AVR)". А не будет ли дополнительной защитой для RS BR800I, если я подключу его через Line-R ?
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2009-04-01 12:19:32
Ну да ! Бабка за дедку, дедка ..... Диапазон регулировки входного напряжения BR800I при работе от сети 160 - 300В . Поинтересуйтесь мануалом !ссылка Впрочем Вы живете в свободной стране и выбор за Вами.
Серенький
Гость
2009-04-01 19:13:37
Да я все это понимаю, у меня просто до RS 800 был CS 350, он идет без AVR. Так вот, интернет был подключен через DSL модем, и как только напряжение в доме просидало до 185В, разрывался линк. Пришлось купить LineR, который поднимал это напряжение до нужного, а потом уже в него подключал ИБП CS350. А потом я купил RS 800 и подключил его так-же как и 350, т.е. через LineR.
CepeHbKuu
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 27/04/09
2010-02-09 16:04:50
Ну да ! Бабка за дедку, дедка ..... Диапазон регулировки входного напряжения BR800I при работе от сети 160 - 300В . Поинтересуйтесь мануалом !ссылка Впрочем Вы живете в свободной стране и выбор за Вами. --------------------------------------------------- В настройках парашюта, диапазон входного напряжения 188В-272В. Как тольео напряжение в сети проседат до 180В - УПС переключается на батарею. Выходит в характеристиках ошибка?
StasV
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 31/05/10
2010-05-31 23:20:43
Добрый день. подскажите, что будет с LE600I если напряжение в сети упадет ниже 160В. Он будет поднимать напряжение на сколько у него будет получаться или отключит нагрузку? Идея такова. Подключеть через него UPS. Если LE600 максимально поднимает напряжение в 1.37 раз примерно., то при напряжении в сети в 140 на выходе будет около 190 и его будет хватать для UPS
Neizvestnyi
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 19/03/11
2011-03-19 21:10:54
Приобретённое устройство LE600I при пониженном напряжении 200В выдаёт 250-252В при любом положении переключателя 220-230-240 у меня требования телевизора 220-240В, исправен ли стабилизатор LE600I?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-03-20 13:28:32
Где вы такие требования вычитали?220-240 это рабочий диапазон,для сетей разных стран.Девиация напряжения сети 10 % считается нормальной.Если за номинальное взять 230 в ,то это 207-252 в.А для Вашего телевизора это составит 198-264 Вольта.вообще целесообразность стабилизатора вызывает сомнения.
Neizvestnyi
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 19/03/11
2011-03-21 17:25:26
Такие умные советы как Ваши я могу и сам давать, изучите с начала устройство и требования по питанию телевизоров серьёзных фирм а не читайте мне руководство по эксплуатации советских телевизоров.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-03-21 19:57:41
Серьезные фирмы..это Атаки или Паносовик?Вот для советски телевизоров более -10 было проблемой,а вот для современных с APFC,90-260 (даже 420/1.41) Вольт нормальное напряжение.Вобщем модель назовите,а мы сервис манул посмотрим,что там сказано).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям