APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Подходит ли APC Line-R LS1500-RS для стабилизации холоидльника со след. параметрами?
landco
Участник


Тем: 8
Сообщений: 11
На форуме с 10/12/16
2018-02-02 10:31:31
Нужен стабилизатор для холодильника, табличка с теххарактеристиками по ссылке на скриншот
https://i.imgur.com/r4p0dDj.jpg
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-02-02 16:19:01
По мне слабоват для холодильника, при старте компрессора холодильник будет потреблять около 1200 Вт, но кратковременно. Если при этом сеть будет просаживаться так, что стабилизатор начнет переключать обмотки, для повышения напряжения, это грозит быстрым выходом из строя реле внутри стабилизатора.
Я бы порекомендовал измерить токовыми клещами ток пуска холодильника.
Для работы уже запущенного компрессора стабилизатора достаточно с избытком.
Холодильники с напряжением 220-240 вольт, рассчитаны на работу с напряжениями минимум +10 и -15 % от номинала .В вашем случае,это 187-264 вольта.
landco
Участник


Тем: 8
Сообщений: 11
На форуме с 10/12/16
2018-02-03 10:34:11
Спасибо. Насчет допуска 187-264 это точно? У меня в сети наоборот повышенное напряжение - 250+ ночью
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-02-05 17:17:02
Обычное требование к электрооборудованию , для компрессора гораздо хуже напряжение ниже 200 вольт, он может не пускаться сразу и перегреваться при этом, при повышенном напряжении он легче пускается и имеет меньший потребляемый ток. Если напряжение ниже 254 Вольт повода для беспокойства нет вообще.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям