АвторТема:  Symmetra LX MIM SYMIM5 Нужна схема
vlakar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 05/12/14
2014-12-05 11:59:34
Нужна схема или сервис мануал на "APC Symmetra LX Main Intelligence Module SYMIM5 "
vlakar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 05/12/14
2014-12-05 12:05:28
Ну и схема кабеля для прошивки тоже интересует
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-12-05 13:30:07
Anonimous access denied
vlakar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 05/12/14
2014-12-05 15:14:13
я так понял нет у вас схемы
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-12-05 23:15:53
Дело в том,что нет желания помогать людям,которые леняться даже зарегистрироваться ,а навязываться и спрашивать,куда вам послать,думаю никто не будет.
vlakar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 05/12/14
2014-12-06 08:08:39
Да в общем то на помощь именно от вас я и не рассчитываю, просто полистал форум ,почитал ваши " советы" -флуд и никакой конкретики, так что не напрягайтесь , ступайте с миром.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-12-08 12:31:40
"Да в общем то на помощь именно от вас я и не рассчитываю" Улыбнуло, ну-ну....
Bano
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 07/12/14
2014-12-08 14:30:19
Есть схема и см, куда слать?
Bano
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 07/12/14
2014-12-08 14:30:37
))))
vlakar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 05/12/14
2014-12-08 14:35:59
Прекрасно понимаю , что любая документация для сервисников это курица , несущая золотые яйца . ктож будет просто так делиться . А вдруг конкурент объявится , заработок отнимет . Поэтому рад хоть что кому-то настроение поднял.
vlakar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 05/12/14
2014-12-08 14:37:42
ну ежели чего то - vlakar@rambler.ru
vlakar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 05/12/14
2014-12-08 14:40:09
и уж наберусь наглости спрошу : Лог событий в еепром пишется ? Сбрасывать ошибку не надо после оживления ?
vlakar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 05/12/14
2014-12-08 16:21:39
Спасибо всем за помощь , и за науку волчью , особенно Chevyuser-у , и Осипову . Оживил без вашей помощи и перешил.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-12-09 01:02:26
vlakar,ну хоть в чем-то повезло...тяжело когда волки кругом,а все-го то просили мыло указать,но дошло на пятые сутки!
vlakar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 05/12/14
2014-12-15 17:36:13
ага , как там в пословице: "Кому везет, у того петух снесет " :)
vlakar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 05/12/14
2015-01-12 15:01:20
Bano ! А все таки ежели не жалко, бросьте схемку на vlakar@ukr.net или vlakar@rambler.ru
Октавиан
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 22/11/15
2015-11-22 22:20:02
Нужна схема или сервис мануал на "APC Symmetra LX Main Intelligence Module SYMIM5 " Подключаю в сеть 220в APC Symmetra LX а на инфо экране показывает 180В и дает ошибку на Intelligence Module потом на POWER MODULE. Предполагаю что модуль хотел бы проверить...кто поможет...?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-11-25 20:38:50
Откалибровать канал измерения сетевого напряжения,а вот по какой фазе не знаю, если только 2 подключены,может показывать 160 вольт.
general43
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 23/04/16
2016-04-23 10:13:27
Добрый день. Нужна схема или сервис мануал на "APC Symmetra LX Main Intelligence Module SYMIM5 " Основной модуль не работает- индикация на модуле вся красная. Если не сложно вышлите на bliznyukov72@mail.ru.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-25 12:25:54
А что ОС модуля говорит ,что диагностирует через сервисный порт?
Broha
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 29/07/16
2016-07-29 14:25:00
Добрый день. Помогите пожалуйста. Нужна схема силового блока Symmetra LX или сервис мануал на этот ИБП.
qwiz
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 26/09/16
2016-09-26 22:09:36
Доброго времени суток. Прошу помощи в разборе проблемы с интеллектуальными модулями. Их стоит 2, когда mim стоит снизу, а rim сверху, то батарейный модуль (БМ) не определяется и соответственно не заряжается, но если их поменять местами, то БМ определяется и зарядка идет, но при этом выпадает ошибка управление с резервного модуля (rim). В чем загвоздка? Сетевого модуля нет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-09-26 23:39:31
О чем речь то хоть,называйте модули своими именами,в ,LX оба модуля идентичны,заряд Sybt 5 осуществляется от SYPM4.Управления модулями осуществляется через слот,поэтому если sypm или sybt не виден ,symim его можно сместить вниз или вверх на один уровень
qwiz
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 26/09/16
2016-09-27 10:28:38
Извиняюсь за минимум информации. Речь идет о APC Symmetra LX 8k (SYAF8KI). Да, модули управления одинаковы. Переставил sybt на слот выше и он определился. Но смутил один момент: при включении UPS вышло сообщение о не доступности резервного интеллектуального модуля, хотя 2ой symim установлен и активен нижний symim.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-09-29 16:49:16
Посмотрите еще контакты разьемов можулей symim ,часто загибают.У вас проблема или со слотом,или с модулем или с кроссплатой,надо разбираться детально.
Anhor
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 11/11/17
2017-11-11 10:53:49
Здравствуйте. Можете скинуть в личку схему и см на Symmetra LX.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-14 15:12:54
Anhor, угадать личку не удалось, выполнение операции прервано (С)
mikysat2000
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 17/03/18
2018-03-19 18:57:27
Buon pomeriggio Aiuto per favore. Per questo UPS è necessario un diagramma per APC Smart 1000(640-0738_REV00) sulla sezione di potenza Q2 non è riconoscibile il suo nome .Grazie infinite a chi può darmi una mano.
Vaco75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 14/09/16
2019-02-01 13:27:02
Доброго времени суток! SYMIM5 2008г.в. выдает ошибку
RIM Status Damp:
R 05 0000 0000 0000
0000 0000 0000 8000
2BF7E4A 0003D6AD
конденсаторы те что по 330мкф поменяны, предохранители целы, индикация на светодиодах есть,
в чем может быть еще неисправность?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-01 16:31:05
Ну я не уверен, что Вы списали данные правильно, цифры 1 минимум не хватает.
Для понимания надо знать, как у вас видятся 3 и 4 батарейка, если сверху считать?
Штырей нет загнутых в разьеме?
Vaco75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 14/09/16
2019-02-04 12:55:58
RIM Status Damp:
R 05 0000 0000 0000
0000 0000 0000 8000
2BF7E4FA 0003D6AD да пропустил одну букву в последней строчке, нет штыри не загнуты, 3,5 батареи временно отсутствуют в связи выходом сроков эксплуатации, ждем финансирования...Дело в том что другой блок в этой же ячейке работает без ошибок...
Vaco75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 14/09/16
2019-02-04 14:13:44
Сейчас статус в рабочем состоянии:
RIM Status Damp:
R 05 0000 0000 0000
0000 0000 E0F8 806B
2BF7E0F8 0007D6AD
при аварии выдает:
RIM Status Damp:
R 05 0800 0000 0000
0000 0000 E0F8 806B
2BF7E4F8 0003D6AD
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-04 17:35:10
Данные показывают на неисправность контроллера силового модуля , ну или нет обмена с RIM по одной из линий , надо в комплексе делать диагностику вашего устройства , по крайней мере надо иметь данные МИМ , поменять мим рим местами, посмотреть куда переместится неисправность.
Vaco75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 14/09/16
2019-02-05 08:40:20
Поменял местами блоки, ошибка переместилась на ячейку основного блока, теперь выдает такой статус:
IM Status Damp:
M 05 0000 0000 0000
0000 0000 E0F8 006B
00079DDB 0087F5AD
Причем статус IM при аварии не меняется...
RIM Status Damp:
R 05 0000 0000 0000
0000 0000 E0F8 806B
2BF7E0F8 0007D6AD
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-05 19:17:27
Регистры ошибок у вас чистые в пред идущем посту ,из непоняток вижу только то , мим видит 1 батарейку , а рим 4 ре , что мне не совсем понятно, вохможно проблема с цепями к гнездам батарей, собираем систему из 1 мим , 1 батарея в верхнем гнезде и 1 PM в верхнем -смотрим что вышло, RAW , затем вставляем вместо него подозрительный модуль, и снова проверяем raw.
Vaco75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 14/09/16
2019-02-06 09:08:31
Сделал как Вы просили
IM Status Damp: без аварии
M 05 0000 0000 0000
0000 0000 E0FE 006B
00079DDB 0087F5AD в аварии 00079DDB 00А7F5AD

RIM Status Damp: без аварии
R 05 0000 0000 0000
0000 0000 E0FE 806B
2BF7E0FE 0007D6AD в аварии 2BF7E4F8 0003D6AD
потом на секунду появляется 2BF7E4F8 8003D6AD и все повторяется по кругу, причем иногда когда вставляю неисправный блок в ошибку уходит основной модуль отключая при этом нагрузку на выходе и отображая неверный заряд акб....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-06 16:29:25
В аварию уходит именно когда вставляете или когда закручиваете винтик?
Я Вас что просил сделать? Проверить с ОДНИМ модулем в нижнем гнезде.
У Вас по обоим модулям ошибки или 2 модуля вставлено?
По миму он просто видит что RIM умер
А вот по РИМ он видин иной состав оборудования, иже МИМ.
Модули одинаковые, отличаются серийниками, вы ставите сначала исправный модуль, присылаете номер и данные, при этом второй не будет виден
Потом этот вынимаете и вставляете типа неисправный..
И батарею возьмите заведомо исправную, кротоая нагрузку 2 кВа держит хоть минуту.
Vaco75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 14/09/16
2019-02-07 13:45:09
Вставил только один исправный модуль QD0820280211
IM Status Damp:
M 02 0000 0000 0000
0000 0000 E0FE 0073
00079D9B 00B7F5CA
Аварий не выдавал.
Вставил неисправный модуль QD0820280240
M 02 0000 0000 0000
0000 0000 E0FE 0073
00079D9B 00B7F5CA
Выдает fault
Vaco75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 14/09/16
2019-02-07 14:02:16
Еще один блок неисправный QD0816380283 так же вставил в нижний слот он тоже выдал такой же статус но во время аварии меняется...
IM Status Damp: без аварии
M 02 0000 0000 0000
0000 0000 E0FE 0073
00079D9B 00B7F5CA
и во время аварии:
IM Status Damp:
M 02 0000 0000 0000
0000 0000 E0FE 0073
00079D9B 7FB7F5CA
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-07 17:21:51
2019-02-07 13:45:09
Здесь у вас нет не неисправностей ни отличий в RAW , статус MIM вы смотрели?
Почему вы считаете, что неисправен модуль управления ?
2019-02-07 14:02:16
Тут у вас отличается количество прописанных батарей , либо надо подождать, пока все пропишется , либо МИМ не может изменить внутреннюю конфигурацию в себе , скорее всего поврежден механически, пробит какой то элемент или обрыв дорожки.
Но индикации , что есть ошибка тоже нет.
Вы где территориально? Надо модуль смотреть на стенде.
Vaco75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 14/09/16
2019-02-11 12:37:29
Территориально я нахожусь в Новом Уренгое, отправить Вам блок не смогу так как денег нет и мы держимся как можем... Модуль неисправен, так как другие модули не дают ошибок и работают без сбоев. Если как Вы говорите может быть причиной обрыв дорожки или пробой элементов,не могли бы Вы поделиться принципиальной схемой блока?(
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-11 19:32:13
"Уренгой - это
Один из самых северных городов мира.
Центр газодобывающей промышленности страны"
Так что как-то Вы не убедительны)))
Схемы это не пряники, которые раздают, да и без знания программной части схема слабо помогает.
Даже Ваша зарплата , за то время , пока вы изучите от и до , будет больше стоимости не только БУ но и нового модуля.
Vaco75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 14/09/16
2019-02-12 12:13:08
Ну не самый северный, и если и даже и центр газовой промышленности то простым работникам от этого не холодно не жарко...у нас как воровали так и воруют дальше...
У их то в Сочи олимпиада то чемпионат мира в Вашей Москве...
Тоже самое и про Москву сказать можно что она со все России деньги тянет и что теперь...
Если схема мало мне чем поможет поделитесь?,я же у Вас ПО не прошу же...
Без хлеба то не останетесь от этого...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-12 16:17:49
Простой работник же не для себя схему ищет, а для работодателя, поэтому пусть дачник из Сочи над этим голову и ломает, а не Вы)).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-12 16:19:34
Тем более схема Буржуинская, а из меня Мальчишь -Кибальчишь так себе)).
Vaco75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 14/09/16
2019-02-13 07:04:08
да я за работодателя сильно то и не переживаю, мне чисто из спортивного соображения, буду тогда так разбираться, за нашу то зарплату...)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-13 16:33:13
Поэтому так и живете, что пытаетесь выполнять не свою работу, у вас KPI при этом отрийательный !
Каждый должен свою работу выполнять максимально эффективно, тогда все будет в шоколаде.))
Я не сомневаюсь,чтоВы найдете в итоге мелкий пробитый или сдвинутый 3х ногий элемент в корпусе SOT , но без программной калибровки ваш модуль будет вроде рабочий , но вот можно ли ему будет доверить защиту информации на сотни миллионов USD?
Vaco75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 14/09/16
2019-02-14 08:53:56
Главное что моему руководству устраивает мое KPI, мне привезут 20 блоков даже если я половину оживлю из их они верещат довольные... И все шоколаде. От меня мало чего зависит, прошло время когда я пытался кого в чем то убедить, в плане договоров на сервисное обслуживание, отсутствие сервисного ПО и тд и тп.... Никому ничего не надо... Нету денег у их на это, проще отмыть денег на закупках ... ))) Так вот и живем...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-14 17:11:51
Я не видел на этот модуль мануала со схемами, только проверка ,тестирование и программирование ., да и ремонту он вроде как не подлежит, а замене по истечению срока службы. Редко кто занимается обслуживанием верхней корзины и ее кулера, поэтому 5-7 лет и верхний модуль под замену, вы поймите,что вздутые емкости, это вершина айсберга, там куча других элементов подверженных в том числе электроэррозии изза запыленности , высокой температуры и напряжения , сняв крышку можно видеть потемнение напряженных дорожек в районе разьема.
Поэтому наколеночный ремонт не дает высшей степени надежности ни по оборудованию. ни по защите данных. Слышал уголовку скоро введут за ремонт не у официалов.
Vaco75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 14/09/16
2019-02-15 12:25:05
Полностью с Вами согласен, но к сожалению у нас работа построена таким образом что руководство думает только о сие минутной наживе, а после меня хоть всемирный потоп...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям