2011-07-13 09:57:35что надо сделать если на панели
включились все лампочки???
(APC Smart UPS XL 2200 VA RM
3U) если отключить от питания то
упс от батареек работает, а если
подключить питание то на панели
включаются все лампочки и упс
не работает.
aladyeva
Гость
2011-07-13 10:28:00
Для решения вопроса рекомендуем Вам выполнить процедуру Brain Dead.
Вы можете выполнить её следующим образом:
1) Отключить всё подсоединённое оборудование и отсоединить от ИБП;
2) Отсоединить источник от питания (настенной розетки);
3) Отсоединить коммуникационные кабели и извлечь плату сетевого управления (если установлено);
4) Нажать и удерживать кнопку выключения ИБП в течение 10 секунд пока не раздастся короткий клик;
5) Если клик слышен не будет, необходимо отсоединить батареи (разъединить battery connector на задней панели ИБП,
если имеется, либо разъединить батарейный разъём внутри источника) и нажать кнопку включения, при этом прозвучит короткий "бип" и мигнут индикаторы;
6) После чего можно подключить ИБП (подсоединить батареи, подключить нагрузку и т.д. согласно инструкции).
Если не поможет, то в СЦ для ремонта