АвторТема:  сбой системы
Abrek
Гость
2011-07-13 09:57:35
что надо сделать если на панели включились все лампочки??? (APC Smart UPS XL 2200 VA RM 3U) если отключить от питания то упс от батареек работает, а если подключить питание то на панели включаются все лампочки и упс не работает.
aladyeva
Гость
2011-07-13 10:28:00
Для решения вопроса рекомендуем Вам выполнить процедуру Brain Dead. Вы можете выполнить её следующим образом: 1) Отключить всё подсоединённое оборудование и отсоединить от ИБП; 2) Отсоединить источник от питания (настенной розетки); 3) Отсоединить коммуникационные кабели и извлечь плату сетевого управления (если установлено); 4) Нажать и удерживать кнопку выключения ИБП в течение 10 секунд пока не раздастся короткий клик; 5) Если клик слышен не будет, необходимо отсоединить батареи (разъединить battery connector на задней панели ИБП, если имеется, либо разъединить батарейный разъём внутри источника) и нажать кнопку включения, при этом прозвучит короткий "бип" и мигнут индикаторы; 6) После чего можно подключить ИБП (подсоединить батареи, подключить нагрузку и т.д. согласно инструкции). Если не поможет, то в СЦ для ремонта