АвторТема:  Symmetra на байпасе. Battery Module Fault низкое напряжение.
neocomen
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 03/11/11
2011-11-03 08:31:00
Здравствуйте, около года стояла в работе APC Symmetra LX SYA16K16I (4xSYBT5+4xSYPM4KI) нагрузка была 37%, потом докупили еще дополнительную башню SYAXR9B9I (9xSYBT5). Где-то через полгода ИБП перешла на байпас и с байпаса в нормальный режим не переходит, пишет Battery Module Fault. В статусе пишет напряжение 56 Вольт вместо положенных 120. Замеры мультиметром на всех SYBT5 это подтверждают - 56 Вольт (одна батарея соответственно 5,6 Вольт). Различные включения, переключения батарейных, управляющих, силовых модулей результата не дают. Территориально находимся далеко от сервисного центра (г. Находка, Приморский край) поэтому вести в сервисный центр проблематично, хотелось бы решить на месте.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-11-03 11:17:12
Просто так сами по себе все батареи до 50 вольт не разрядятся . А в чем причина перехода в байпас - вручную или внутренняя неисправность ? Что читаете в логах ? Сколько времени простояла в этом режиме ? Скорее Симметра была либо отключена и оставлена с неотключенными батареями или находилась безконтрольно в байпасе более двух недель, что и привело к саморязряду батарей . Сочувствую , но батареи придется менять новыми , а до этого собрать всю инфу отправить в поддержку , пригласить спеца и провести полную диагностику. Россыпью менять - пустая трата времени и средств ,в каждой батарее плата контроля с процессором.
neocomen
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 03/11/11
2011-11-08 04:48:31
Вроде на форуме писали, что удавалось зарядить батарейки и потом все запустить? А россыпью точно не удастся запустить, может перепрошить как? Смотрел по ссылке ссылка гарантия закончилась. Но на руках есть договор поставки от 16 декабря 2009 г. Гарантия же еще должна действовать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-11-08 12:52:35
Да зарядить можно,но только если Вы ИБП используете для питания лампочки на даче,для серьезного применения я этого Вам рекомендовать не могу,и батарейки заменить можете,только если крест не успел загореться по этому батарейному блоку ,если fault записался,уже ничего не поможет,кроме перешивки seprom на SYBT.Можете зарядить пару блоков от внешнего источника ,ток не превышать 200-300мА и напряжение 120 вольт.Далее запустить и проверить остальные модули,особенно на ошибки по SYMIM и SYRIM,далее будет ясно что Вам делать.А если у Вас 2х годичная гарантия,то торопитесь,не спите,звоните поставщику).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям