Тема: Алгоритм включения - выключения ИБП и нагрузки.
rotax
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 06/12/04
Доброго времени суток!
походил по сайту, зашел на FAQ, но ответа ненашел :-(
Короче хочу узнать какая модель ИБП позволяет "завершить ОС", снять напряжение с нагрузки, выключится сам (чтоб баттарею не сажал), после подачи сети, проверил состояние своей баттареи (чтоб заряда хватило на случий быстрого повторного отключения), подал напругу на нагрузку.
ОС - Linux
БП - АT стандарта
мощность нагрузки - 200 ВА
связь - СОМ порт
Заранее СПАСИБО!
Умеют все, но до модели SUA750I, форма выходного напряжения при работе от АКБ, трапеция, начиная с SUA750I синус. Нагрузка на компе не 200ВА, а 200Вт, да плюс монитор еще 100Вт и того 300Вт, а это уже 400ВА, чтоб был запас по мощности и времени удержания SUA750I подходит лучше всего.
rotax
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 06/12/04
2004-12-15 19:09:13
Большое спасибо за ответ!
но расчетная нагрузка именно не более 200ВА - Р ММХ, один винт 5400 об.мин. 3 сетевухи, моника вообще нет, это типа небольшого сервера доступа.
А то что трапеция, так по моему нечего страшного (в данном случае)...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.