Автор | Тема: Back-UPS pro 650 |
dimon0511
Участник
Тем: 3 Сообщений: 10 На форуме с 02/08/11 |
2011-08-02 06:43:05 При включении моргают 2 красных светодиода и один зеленый верхний ( инициализации), через программу UPSdiag2 пишет найден UPS Неопределено неопределено поколение идет опрос. После опроса в программе во всех строках пишет : либо отсутсвует , либо неопределено. На тест индикации выдает звуковой сигнал. АКБ новый. |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2011-08-02 10:19:36
| Протокол обмена Back UPS PRO координально отличается от Smart UPS (3G)
Поверьте на слово -только команда теста передней панели и совпадает-команд"A" тест передней панели со звуком !
Читайте Help к UPSdiag2 - он только для Smart UPS (3G)
ps Что отвечает на команду V ?
Плата в UPS 640-0218 ? |
|
TimH
Гость
|
2011-08-02 10:21:56
| Сооl start возможен , запустился без сети от кнопки на переднй панели ? |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2011-08-02 10:30:26
| Если речь о модели BP650SI ( почему-то редко кто пишет модель и серийный номер, думая, что можно дотелепатить что ли по интернету), то может быть дело в залипании реле стабилизации напряжения, ну и еще кое-чего может быть. т.е. нужно отдать ИБП в сервис. |
|
dimon0511
Участник
Тем: 3 Сообщений: 10 На форуме с 02/08/11 |
2011-08-02 11:31:22
| теперь вообще при включении через секунду горит индикатор Overload и пищит, модель 650IPNP |
|
dimon0511
Участник
Тем: 3 Сообщений: 10 На форуме с 02/08/11 |
2011-08-02 11:35:20
| вышенаписанное это без сети, а с сетью как и говорил три светодиода горят |
|
dimon0511
Участник
Тем: 3 Сообщений: 10 На форуме с 02/08/11 |
2011-08-02 11:40:08
| и еще если стоит с АКБ выключенный от всего и кнопкой выключенный тоже, то слышен звук переключения какой то реле! В чем это косяк? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-08-02 15:40:12
| В старости,посмотрите apcfix что пишет,особенно в регистре ошибок.Там надо несколько емкостей сменить для начала,начиная прям с зарядника,особенно около ацп.Потом показания откалибровать,он неправильно меряет ,посколько питание гуляет,отсюда и косяки.Реле тоже могут быть гнилые,но это в последнюю очередь. |
|
!!!
Гость
|
2011-08-02 15:46:53
| Благодарю, завтра гляну! |
|
dimon0511
Участник
Тем: 3 Сообщений: 10 На форуме с 02/08/11 |
2011-08-03 08:18:23
| в первом регистре пишет готов к загрузки питания, во втором регистре плохое выходное напряжение! в остальных ниче нету! |
|
dimon0511
Участник
Тем: 3 Сообщений: 10 На форуме с 02/08/11 |
2011-08-03 08:27:37
| и в статусе все время пишет что плохая батарейка (BATTERY LOW)! При включении на кнопку загорается On Battery? потом переключается overloaded output, bad output voltage , overload on battery failure! и пищит в это время! потом отключается, пока тестил было раз что включился нормально и начал заряжать баттарею! |
|
dimon0511
Участник
Тем: 3 Сообщений: 10 На форуме с 02/08/11 |
2011-08-03 08:33:37
| и в статусе все время пишет что плохая батарейка (BATTERY LOW)! При включении на кнопку загорается On Battery! потом переключается overloaded output, bad output voltage , overload on battery failure! и пищит в это время! потом отключается, пока тестил было раз что включился нормально и начал заряжать баттарею! |
|
dimon0511
Участник
Тем: 3 Сообщений: 10 На форуме с 02/08/11 |
2011-08-03 08:39:39
| показывает входное напряжение 260в, но в сети нормально все не более 225 |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-08-03 10:44:29
| Пробуйте довести в diag - е , в терминале , что бы показывало 225 в. Команда " L " . На старых ВР когда то делал , чтоб обмануть и работал при крайне пониженном входном. На 650SI не пробовал. |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2011-08-03 11:33:06
| могу ошибиться ,но в кишках проги
bp_3_2.exe
есть фраза :"
CALIBRATING a a 5 5 a a L"
Перед L некие буквы дабы обманывать/калибровать !
Так было в первой умной плате 640-0216(проверял) и возможно и 640-0218
в прога эта и для BKPRO-650I BKPRO-420I BKPRO-280I
|
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2011-08-03 11:47:15
| Это я к словам андрейка3 как заставит видеть реальное напряжение в сети
И еще одна рекомендация из кишков проги ну где должен стоять калибровочный кэффициент дабы адекватно отображать 225 как 225 а не как 260 :"Line Voltage should be 9E,9F,A0,A1,A2,or A3
PS А у вас он видимо FF
|
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2011-08-03 11:50:12
| Эта модель ИБП и не должна определяться, те если не находится, то так и должно быть, нужно принудительно указывать в системе Back. |
|
TimH
Гость
|
2011-08-03 12:02:37
| да и вэтой модели надо:" Short pin 17 on the micro processor to ground."
Дабы что либо жизненно важное в нейт менять ! |
|
!!!
Гость
|
2011-08-03 14:23:33
| вы уверены что я не наврежу ему если замкну ногу микрухи на землю? |
|
!!!
Гость
|
2011-08-03 14:29:27
| И как быть с тем что он иногда(хоть и редко) но включается в нормальный режм, все таки может дело тут не в софте? а в харде!!! |
|
!!!
Гость
|
2011-08-03 15:12:04
| показал сам по себе 239 вольт, но работать не захотел все так же! так что софт тут не причем! он так и будет скакать, даже если настроить входное напряжение, я так думаю! какие емкости смотреть по схеме электрлиты только или вместе с керамикой? |
|
Гость
Гость
|
2011-08-03 23:37:00
| Вы ене сказали номер платы |
|
dimon0511
Участник
Тем: 3 Сообщений: 10 На форуме с 02/08/11 |
2011-08-04 05:11:09
| APCC 640 - 0218F |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2011-08-04 11:24:06
|
а)Проверьте наличие напряжения меж корпусом и минус клеммой аккумулятора
Если есть напряжение то перегорела перемычка на плате (- меняли аккумулятор и попутали полярность).
б)Измерьте пульсации на -8V( 2 нога Iс1)
Если завышено то виноваты C24,C25 очень редко подводят и керамические
Эти пульсации только скажутся при обмене данными по СОМ
Это неисправности этой платы |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2011-08-04 11:28:53
| что отвечает UPS на команду V ?
Если будут вопросы то послушайтесь "Smart"
он прав:"нужно отдать ИБП в сервис." |
|
TimH
Гость
|
2011-08-04 11:33:33
| Ответ на команду V должен быть типа "61.k.i" |
|
dimon05111
Гость
|
2011-08-04 14:02:17
| Хорошо завтра попробую сегодня уже никак |
|
dimon05111
Гость
|
2011-08-04 14:03:10
| перемычка была сгоревшая я поставил предохранитель вот терь такая фигня |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-08-04 15:00:59
| Ну а начать нельзя было с того,что сгорела перемычка?перемычки 2 ,одна под реле...вторая в месте утончения дорожки с краю платы.Сгорает от неумелой замены батареи.После этого,как правило требуется замена процессора,теряет способность пищать правильно,возможно вам повезло.
TimH -причина сгорания не полярность,а установка батареи без пластиковой пипки на + клеме.Сгорает при касании + клемой корпуса. |
|
dimon05111
Гость
|
2011-08-04 15:03:43
| и что мне в данном случае делать?? про перемычку совсем забыл |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2011-08-04 15:08:06
|
Chevyuser ! cпасибо .
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-08-07 13:53:16
| Заменить обе перемычки,если писк есть,значит повезло,жить будет и аккуратно вставлять батарейку |
|
dimon0511
Участник
Тем: 3 Сообщений: 10 На форуме с 02/08/11 |
2011-08-08 05:37:50
| НА команду V говорит что отсутсвует |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-08-08 12:50:15
| V-эта команда в данном ИБП не поддерживается,выдает старую марку производителя.
а вот b-ревизия фирмвари,Вы наверное что-то спутали,только доступна в режиме prog. |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-09-23 23:08:27
| Back-UPS PRO 650
На плате : АРСС 640-0218F REV. 05
После переполюсовки Аккумулятора.
Ведет себя так:
1),Подключаем Аккум.(все реле откл.) на АК. 13В.
2).Подключаем 220В ( включаются реле 1,2,3)
-----включается заряд Аккум. (напр. подним. до 13.5В) ------ через 5 сек.заряд Ак. откл.(остается вкл-м реле 3 "RLY3")
-----еслиотключить 220В , то реле3 отключается(при подключеном Ак.)
3).Нажимаем Кн., начинает работать преобразователь (срабатывают реле 1 и 3) , зеленый св. мигает, красный горит. Через примерно 5 сек. зеленый перестает мигать , а красный горит и преобразователь продолжает работать пока не выключиш с кнопки . Выключается иногда с первой попытки , а чаще со второй или с 3, 4. |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-09-23 23:09:16
| что делать куда лесть? |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-09-23 23:15:16
| Такое впечатление что не видит сеть, хотя в сети 225В (маленький транс в работе) |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2012-09-24 14:29:47
| Выключите UPS отсоедините клеммы аккумулятора !
Померьте сопротивление между корпусом и минус клеммой аккумулятора ,есть cвязь?
Должна быть, вернее она была !
После непр соединения перегорает тонкая перемычка на плате :-( Её трудно увидеть она перегорает на переходе с одной стороны на другую |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2012-09-24 14:32:10
| "минус клеммой аккумулятора" фразу читать как "минус проводом" |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-09-24 15:22:31
| Да перемычка скраю платы и под релюхой были перегоревшие. Восстановил. Все равно не переходит в режим работы ( подачи Напр. сети на выход). |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-09-25 01:28:14
| Писк есть при нажатии на кнопочку или только щелчки:Скорее всего проц сменить еще потребуется. |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-09-25 19:56:36
| Если прийдется менять проц, то где его искать?
|
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-09-25 20:28:36
| При нажатии кнопки упс пикает (слабенький короткий сигнал ) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-09-25 23:38:10
| Проц от 280 того,420 того подходит.Холодный старт от батареи есть?Что терминальная прога показывает,какое напряжение видит на батарее,от сети?Тип ИБП правильно определяется?Проверьте все калибровочные значения. |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-09-27 16:11:46
| Что такое "холодный старт от батареи".
|
|
orion
Участник
Тем: 3 Сообщений: 107 На форуме с 07/06/10 |
2012-09-27 18:06:14
| это включение ИБП - который не подключен к сети 220вольт. |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-09-27 22:29:20
| Подключаю Ак. Не подключая 220В нажимаю кн. на 3-4 сек. , отпускаю, упс включается(пик есть) , зеленый мигает, красный горит потом примерно через 5сек. зеленый перестает мигать, красный горит, упс продолжает работать.Выключается после нажатия кн.(пик есть) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-09-28 01:40:29
| К APCFIX подключали?Что показывает? |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-09-28 19:58:55
| Скачаю , установлю , протестю упс и отпишусь.
|
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-09-28 22:25:09
| Сккачал 2,5,1,140.
Кабель самодельный 940-0024(1UPS-3PC,2-2,9UPS-5PC,перемычкиPC14 и 78).
Программа не запускается (ничего не видет):
пишет красным " PLEASE ATTENTION!
USE THAT SOFTWARE WiTH CAUTION.
DO NOT EXPERIMENT WiTH SETTINGS." |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-09-28 22:31:27
| При выборе Ком1 ниже пишет:
"Could not establish connection to UPS"
Справа от выборе порта все кнопки не активные. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-09-29 19:09:07
| В зависимости от ревизии поцессора может потребоваться перемычка на плате. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-09-29 19:19:51
| Кабель то и порт Com1 работоспосбны?Проверяли на заведомо исправных ИБП? |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-09-29 23:29:13
| Сом1 работоспособный( мыша работает).
Кабель на другом ИБП не проверял( больше не на чем). Целостность кабеля проверял( прозвонено тестером) Проц PD226-PNP52 Rev. L-6723 |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-09-30 17:55:55
| PNP L должен сразу связь устанавливать.Дорожки все восстановили?Под блоком реле земляная дорожка ,по которой питание идет на микросхему преобразователя TTL уровней в двуполярные для СОМ.самое простое-осциллографом посмотреть прохождение сигналов коммуникации и главное ,что уровни не прижимает нигде. |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-10-01 01:19:53
| Ребята вопрос : почему на проце( IC4) на выводе 40 нет +5в когда не подключено 220в , но подключен Ак., а кстате и на IC3 на выв.24 и на выв. 11 тоже нет +5в и появляется только когда короткое нажатие кн. или подключаеш 220в? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-10-02 00:33:02
| Потому что иначе батарея разрядится,пока аппарат лежит без сети ,подключении к сети формирует аналогичный сигнал ,как и при нажатии на кнопку....если сеть отключить,то программа через 10 секунд снимет напряжение и остановится. |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-10-02 19:46:10
| "Под блоком реле земляная дорожка ,по которой питание идет на микросхему преобразователя TTL уровней в двуполярные для СОМ"---Вывод7,8 IC1 звонится с корпусом. Ничего страшного если на выводе 2 IC1 вместо -8 вольт минус 12.2волта? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-10-02 23:46:59
| А почему -8 должно быть:это минимум,обычно больше она должна +-10 вольт формировать на выходе,это правильно.Сегодня только такой апарат специально на Apcfix подключал,все коннектится с версией L без доп перемычек.От батареи 1 раз кнопочку нажимаешь,реле должно щелкнуть ,если сети нет ,то черрез 5-7 секунд отщелкнется,значит программа работает правильно.Все емкости на 22 мкф (6 шт) пришлось сменить. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-10-02 23:48:29
| Кстати,проц можно поставить в ChipProg48 и попробовать прочитать...если есть неполадки с процом,программатор напишет,какие именно ножки пробиты или в обрыве. |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-10-04 20:06:48
| при коротком нажатии кн. на DB9 формируются на 2выв. -11в. и на 7 выв. +4в.. После подключ. 220в вкл. заряд и через 20-30 сек. реле отключаются кроме Р3.
Кондеры на 22мкф. все проверил ( все 6 шт. в норме). |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-10-05 00:14:27
| Кондеры Вам сказали не проверить,а заменить..на новые..не выпаянные откуда либо..а НОВЫЕ.Сколько Ом ESR у ваших? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-10-05 00:16:37
| По прту вроде все нормально..проверьте,от ножки проца до порта и наоборот сигнал нормально ходит.ТТЛ уровень должен преобразовываться в 2 полярный и наоборот. |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-10-05 14:48:16
| Емкости варировались от 18 до 24 мкФ, а сопротивление утечки в прямом направлении 10 Мом-4МОм, а в обратном от1МОм до 700 кОм. Но я понял , что нужно заменить на новые, спасибо. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-10-05 14:58:32
| Я не про утечку спрашивал,а про ESR ,какой алгоритм измерения емкости используется в Вашем тестере?Показания сильно от этого зависят,особенно от измерительного тока. |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-10-11 14:11:43
| Повидимому в домашних условиях с таким дефектом я не справлюсь. Наверное оттарабаню в сервесный ребятам, пусть там попробуют оживить.Всем спасибо за участие(извените что не оправдал ваших надежд, впрочим и своих). |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-10-12 01:55:50
| И это правильное решение!Кто сталкивался с подобным ИБП,дело 1-2х часов. |
|
foxfox
Участник
Тем: 0 Сообщений: 18 На форуме с 23/09/12 |
2012-10-12 18:40:36
| Буду надеется на положительный исход. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.