dimon0511
Участник


Тем: 3
Сообщений: 10
На форуме с 02/08/11
2011-08-02 06:43:05
При включении моргают 2 красных светодиода и один зеленый верхний ( инициализации), через программу UPSdiag2 пишет найден UPS Неопределено неопределено поколение идет опрос. После опроса в программе во всех строках пишет : либо отсутсвует , либо неопределено. На тест индикации выдает звуковой сигнал. АКБ новый.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2011-08-02 10:19:36
Протокол обмена Back UPS PRO координально отличается от Smart UPS (3G) Поверьте на слово -только команда теста передней панели и совпадает-команд"A" тест передней панели со звуком ! Читайте Help к UPSdiag2 - он только для Smart UPS (3G) ps Что отвечает на команду V ? Плата в UPS 640-0218 ?
TimH
Гость
2011-08-02 10:21:56
Сооl start возможен , запустился без сети от кнопки на переднй панели ?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-08-02 10:30:26
Если речь о модели BP650SI ( почему-то редко кто пишет модель и серийный номер, думая, что можно дотелепатить что ли по интернету), то может быть дело в залипании реле стабилизации напряжения, ну и еще кое-чего может быть. т.е. нужно отдать ИБП в сервис.
dimon0511
Участник


Тем: 3
Сообщений: 10
На форуме с 02/08/11
2011-08-02 11:31:22
теперь вообще при включении через секунду горит индикатор Overload и пищит, модель 650IPNP
dimon0511
Участник


Тем: 3
Сообщений: 10
На форуме с 02/08/11
2011-08-02 11:35:20
вышенаписанное это без сети, а с сетью как и говорил три светодиода горят
dimon0511
Участник


Тем: 3
Сообщений: 10
На форуме с 02/08/11
2011-08-02 11:40:08
и еще если стоит с АКБ выключенный от всего и кнопкой выключенный тоже, то слышен звук переключения какой то реле! В чем это косяк?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-08-02 15:40:12
В старости,посмотрите apcfix что пишет,особенно в регистре ошибок.Там надо несколько емкостей сменить для начала,начиная прям с зарядника,особенно около ацп.Потом показания откалибровать,он неправильно меряет ,посколько питание гуляет,отсюда и косяки.Реле тоже могут быть гнилые,но это в последнюю очередь.
!!!
Гость
2011-08-02 15:46:53
Благодарю, завтра гляну!
dimon0511
Участник


Тем: 3
Сообщений: 10
На форуме с 02/08/11
2011-08-03 08:18:23
в первом регистре пишет готов к загрузки питания, во втором регистре плохое выходное напряжение! в остальных ниче нету!
dimon0511
Участник


Тем: 3
Сообщений: 10
На форуме с 02/08/11
2011-08-03 08:27:37
и в статусе все время пишет что плохая батарейка (BATTERY LOW)! При включении на кнопку загорается On Battery? потом переключается overloaded output, bad output voltage , overload on battery failure! и пищит в это время! потом отключается, пока тестил было раз что включился нормально и начал заряжать баттарею!
dimon0511
Участник


Тем: 3
Сообщений: 10
На форуме с 02/08/11
2011-08-03 08:33:37
и в статусе все время пишет что плохая батарейка (BATTERY LOW)! При включении на кнопку загорается On Battery! потом переключается overloaded output, bad output voltage , overload on battery failure! и пищит в это время! потом отключается, пока тестил было раз что включился нормально и начал заряжать баттарею!
dimon0511
Участник


Тем: 3
Сообщений: 10
На форуме с 02/08/11
2011-08-03 08:39:39
показывает входное напряжение 260в, но в сети нормально все не более 225
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-08-03 10:44:29
Пробуйте довести в diag - е , в терминале , что бы показывало 225 в. Команда " L " . На старых ВР когда то делал , чтоб обмануть и работал при крайне пониженном входном. На 650SI не пробовал.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2011-08-03 11:33:06
могу ошибиться ,но в кишках проги bp_3_2.exe есть фраза :" CALIBRATING a a 5 5 a a L" Перед L некие буквы дабы обманывать/калибровать ! Так было в первой умной плате 640-0216(проверял) и возможно и 640-0218 в прога эта и для BKPRO-650I BKPRO-420I BKPRO-280I
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2011-08-03 11:47:15
Это я к словам андрейка3 как заставит видеть реальное напряжение в сети И еще одна рекомендация из кишков проги ну где должен стоять калибровочный кэффициент дабы адекватно отображать 225 как 225 а не как 260 :"Line Voltage should be 9E,9F,A0,A1,A2,or A3 PS А у вас он видимо FF
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-08-03 11:50:12
Эта модель ИБП и не должна определяться, те если не находится, то так и должно быть, нужно принудительно указывать в системе Back.
TimH
Гость
2011-08-03 12:02:37
да и вэтой модели надо:" Short pin 17 on the micro processor to ground." Дабы что либо жизненно важное в нейт менять !
!!!
Гость
2011-08-03 14:23:33
вы уверены что я не наврежу ему если замкну ногу микрухи на землю?
!!!
Гость
2011-08-03 14:29:27
И как быть с тем что он иногда(хоть и редко) но включается в нормальный режм, все таки может дело тут не в софте? а в харде!!!
!!!
Гость
2011-08-03 15:12:04
показал сам по себе 239 вольт, но работать не захотел все так же! так что софт тут не причем! он так и будет скакать, даже если настроить входное напряжение, я так думаю! какие емкости смотреть по схеме электрлиты только или вместе с керамикой?
Гость
Гость
2011-08-03 23:37:00
Вы ене сказали номер платы
dimon0511
Участник


Тем: 3
Сообщений: 10
На форуме с 02/08/11
2011-08-04 05:11:09
APCC 640 - 0218F
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2011-08-04 11:24:06
а)Проверьте наличие напряжения меж корпусом и минус клеммой аккумулятора Если есть напряжение то перегорела перемычка на плате (- меняли аккумулятор и попутали полярность). б)Измерьте пульсации на -8V( 2 нога Iс1) Если завышено то виноваты C24,C25 очень редко подводят и керамические Эти пульсации только скажутся при обмене данными по СОМ Это неисправности этой платы
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2011-08-04 11:28:53
что отвечает UPS на команду V ? Если будут вопросы то послушайтесь "Smart" он прав:"нужно отдать ИБП в сервис."
TimH
Гость
2011-08-04 11:33:33
Ответ на команду V должен быть типа "61.k.i"
dimon05111
Гость
2011-08-04 14:02:17
Хорошо завтра попробую сегодня уже никак
dimon05111
Гость
2011-08-04 14:03:10
перемычка была сгоревшая я поставил предохранитель вот терь такая фигня
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-08-04 15:00:59
Ну а начать нельзя было с того,что сгорела перемычка?перемычки 2 ,одна под реле...вторая в месте утончения дорожки с краю платы.Сгорает от неумелой замены батареи.После этого,как правило требуется замена процессора,теряет способность пищать правильно,возможно вам повезло. TimH -причина сгорания не полярность,а установка батареи без пластиковой пипки на + клеме.Сгорает при касании + клемой корпуса.
dimon05111
Гость
2011-08-04 15:03:43
и что мне в данном случае делать?? про перемычку совсем забыл
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2011-08-04 15:08:06
Chevyuser ! cпасибо .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-08-07 13:53:16
Заменить обе перемычки,если писк есть,значит повезло,жить будет и аккуратно вставлять батарейку
dimon0511
Участник


Тем: 3
Сообщений: 10
На форуме с 02/08/11
2011-08-08 05:37:50
НА команду V говорит что отсутсвует
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-08-08 12:50:15
V-эта команда в данном ИБП не поддерживается,выдает старую марку производителя. а вот b-ревизия фирмвари,Вы наверное что-то спутали,только доступна в режиме prog.
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-09-23 23:08:27
Back-UPS PRO 650 На плате : АРСС 640-0218F REV. 05 После переполюсовки Аккумулятора. Ведет себя так: 1),Подключаем Аккум.(все реле откл.) на АК. 13В. 2).Подключаем 220В ( включаются реле 1,2,3) -----включается заряд Аккум. (напр. подним. до 13.5В) ------ через 5 сек.заряд Ак. откл.(остается вкл-м реле 3 "RLY3") -----еслиотключить 220В , то реле3 отключается(при подключеном Ак.) 3).Нажимаем Кн., начинает работать преобразователь (срабатывают реле 1 и 3) , зеленый св. мигает, красный горит. Через примерно 5 сек. зеленый перестает мигать , а красный горит и преобразователь продолжает работать пока не выключиш с кнопки . Выключается иногда с первой попытки , а чаще со второй или с 3, 4.
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-09-23 23:09:16
что делать куда лесть?
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-09-23 23:15:16
Такое впечатление что не видит сеть, хотя в сети 225В (маленький транс в работе)
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2012-09-24 14:29:47
Выключите UPS отсоедините клеммы аккумулятора ! Померьте сопротивление между корпусом и минус клеммой аккумулятора ,есть cвязь? Должна быть, вернее она была ! После непр соединения перегорает тонкая перемычка на плате :-( Её трудно увидеть она перегорает на переходе с одной стороны на другую
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2012-09-24 14:32:10
"минус клеммой аккумулятора" фразу читать как "минус проводом"
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-09-24 15:22:31
Да перемычка скраю платы и под релюхой были перегоревшие. Восстановил. Все равно не переходит в режим работы ( подачи Напр. сети на выход).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-09-25 01:28:14
Писк есть при нажатии на кнопочку или только щелчки:Скорее всего проц сменить еще потребуется.
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-09-25 19:56:36
Если прийдется менять проц, то где его искать?
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-09-25 20:28:36
При нажатии кнопки упс пикает (слабенький короткий сигнал )
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-09-25 23:38:10
Проц от 280 того,420 того подходит.Холодный старт от батареи есть?Что терминальная прога показывает,какое напряжение видит на батарее,от сети?Тип ИБП правильно определяется?Проверьте все калибровочные значения.
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-09-27 16:11:46
Что такое "холодный старт от батареи".
orion
Участник


Тем: 3
Сообщений: 107
На форуме с 07/06/10
2012-09-27 18:06:14
это включение ИБП - который не подключен к сети 220вольт.
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-09-27 22:29:20
Подключаю Ак. Не подключая 220В нажимаю кн. на 3-4 сек. , отпускаю, упс включается(пик есть) , зеленый мигает, красный горит потом примерно через 5сек. зеленый перестает мигать, красный горит, упс продолжает работать.Выключается после нажатия кн.(пик есть)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-09-28 01:40:29
К APCFIX подключали?Что показывает?
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-09-28 19:58:55
Скачаю , установлю , протестю упс и отпишусь.
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-09-28 22:25:09
Сккачал 2,5,1,140. Кабель самодельный 940-0024(1UPS-3PC,2-2,9UPS-5PC,перемычкиPC14 и 78). Программа не запускается (ничего не видет): пишет красным " PLEASE ATTENTION! USE THAT SOFTWARE WiTH CAUTION. DO NOT EXPERIMENT WiTH SETTINGS."
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-09-28 22:31:27
При выборе Ком1 ниже пишет: "Could not establish connection to UPS" Справа от выборе порта все кнопки не активные.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-09-29 19:09:07
В зависимости от ревизии поцессора может потребоваться перемычка на плате.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-09-29 19:19:51
Кабель то и порт Com1 работоспосбны?Проверяли на заведомо исправных ИБП?
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-09-29 23:29:13
Сом1 работоспособный( мыша работает). Кабель на другом ИБП не проверял( больше не на чем). Целостность кабеля проверял( прозвонено тестером) Проц PD226-PNP52 Rev. L-6723
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-09-30 17:55:55
PNP L должен сразу связь устанавливать.Дорожки все восстановили?Под блоком реле земляная дорожка ,по которой питание идет на микросхему преобразователя TTL уровней в двуполярные для СОМ.самое простое-осциллографом посмотреть прохождение сигналов коммуникации и главное ,что уровни не прижимает нигде.
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-10-01 01:19:53
Ребята вопрос : почему на проце( IC4) на выводе 40 нет +5в когда не подключено 220в , но подключен Ак., а кстате и на IC3 на выв.24 и на выв. 11 тоже нет +5в и появляется только когда короткое нажатие кн. или подключаеш 220в?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-10-02 00:33:02
Потому что иначе батарея разрядится,пока аппарат лежит без сети ,подключении к сети формирует аналогичный сигнал ,как и при нажатии на кнопку....если сеть отключить,то программа через 10 секунд снимет напряжение и остановится.
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-10-02 19:46:10
"Под блоком реле земляная дорожка ,по которой питание идет на микросхему преобразователя TTL уровней в двуполярные для СОМ"---Вывод7,8 IC1 звонится с корпусом. Ничего страшного если на выводе 2 IC1 вместо -8 вольт минус 12.2волта?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-10-02 23:46:59
А почему -8 должно быть:это минимум,обычно больше она должна +-10 вольт формировать на выходе,это правильно.Сегодня только такой апарат специально на Apcfix подключал,все коннектится с версией L без доп перемычек.От батареи 1 раз кнопочку нажимаешь,реле должно щелкнуть ,если сети нет ,то черрез 5-7 секунд отщелкнется,значит программа работает правильно.Все емкости на 22 мкф (6 шт) пришлось сменить.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-10-02 23:48:29
Кстати,проц можно поставить в ChipProg48 и попробовать прочитать...если есть неполадки с процом,программатор напишет,какие именно ножки пробиты или в обрыве.
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-10-04 20:06:48
при коротком нажатии кн. на DB9 формируются на 2выв. -11в. и на 7 выв. +4в.. После подключ. 220в вкл. заряд и через 20-30 сек. реле отключаются кроме Р3. Кондеры на 22мкф. все проверил ( все 6 шт. в норме).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-10-05 00:14:27
Кондеры Вам сказали не проверить,а заменить..на новые..не выпаянные откуда либо..а НОВЫЕ.Сколько Ом ESR у ваших?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-10-05 00:16:37
По прту вроде все нормально..проверьте,от ножки проца до порта и наоборот сигнал нормально ходит.ТТЛ уровень должен преобразовываться в 2 полярный и наоборот.
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-10-05 14:48:16
Емкости варировались от 18 до 24 мкФ, а сопротивление утечки в прямом направлении 10 Мом-4МОм, а в обратном от1МОм до 700 кОм. Но я понял , что нужно заменить на новые, спасибо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-10-05 14:58:32
Я не про утечку спрашивал,а про ESR ,какой алгоритм измерения емкости используется в Вашем тестере?Показания сильно от этого зависят,особенно от измерительного тока.
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-10-11 14:11:43
Повидимому в домашних условиях с таким дефектом я не справлюсь. Наверное оттарабаню в сервесный ребятам, пусть там попробуют оживить.Всем спасибо за участие(извените что не оправдал ваших надежд, впрочим и своих).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-10-12 01:55:50
И это правильное решение!Кто сталкивался с подобным ИБП,дело 1-2х часов.
foxfox
Участник


Тем: 0
Сообщений: 18
На форуме с 23/09/12
2012-10-12 18:40:36
Буду надеется на положительный исход.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям