Тема: APC 1500 при подключении к сети, отключается нагрузка, моргают 6 индикаторов
ingpgp
Участник
Тем: 1 Сообщений: 0 На форуме с 23/11/16
2016-11-23 13:05:48Здравствуйте, на APC 1500 при подключении к сети, отключается нагрузка, моргают 6 индикаторов.
Без подключения сети, от батареи работает нормально.
В чем может быть проблема?
В неисправности платы управления. ИБП видит напряжение на выходе отличающееся от вычисленного на основе измерения входного напряжения сети более чем на 10 % с учетом включеннной ступени AVR
Ну а почему так я не знаю, если у вас напряжение чаще пониженное на входе, то скорее всего реле повышения,если было КЗ навыходе,то основное реле,если ИБП падал,то измерительный трансформатор на входе....вариантов много.