Я использую для этой цели обычно ИБП SU1000,SUA1000,BackPro1000 или SU v/S 1000.Последнии 2 предпочтительнее из-за меньшего тока хх и в 2 раза большей площади теплотводов .Батареи испльзую 2 шт по 75-80 ач.Время перезаряда около суток.В SUA1000 надо уделить внимание правильной настройке AVR ,иначе можно остаться без отопления из-за быстрого износа реле.Пробовали использовать SURT1000 и SURT2000 ,но более высокая цена оправдана тошлько в случае сильно пониженной и нестабильной сети.Если насосов 2 -3 ,несмотря на мощность около 180 вт в статическом режиме,ИБП SURT1000 мигает перегрузкой при их пуске.Далее,в зависимости от типа датчика пламени котла может потребоваться установить на выходе ИБП дополнительный блочок искуственного нуля,его легко собрать в стандартной распаечной коробке,или распаять на плате самого ИБП.Для котлов с инизационным датчиком это обязательно,иначе котел будет хаотично гаснуть и перезажигаться,а Proterm может вообще в аварию вставать.
Dgerk
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 30/04/13
2013-04-30 08:56:41
Есть такие недорогие ИБП как Inelt, у которых нет встроенных батарей, но к ним можно подключить АКБ емкостью до 240 Ач.