Motion
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 04/07/12
2012-07-04 13:02:42
Добрый день. На ИБП горит лампа о необходимости замены батарей. Тест не проводит, думаю замена нужна в любом случае, так как источнику уже больше 3-5 лет. Батареи, насколько я понимаю, можно поставить родные RBC55 (комплект), а можно подобрать аналоги (CSB, Yuasa, Mastek и т.д.) - 4 шт 12В, 17-18А*ч соединенные последовательно. Калибровка. Нужна ли она вообще, если я не использую интерфейсные кабели (USB, COM) и ПО? Влияет ли не проведение калибровки на заряд самих батарей? Если не провести её - они вздуются/испортяться? Я так понимаю она нужна только для точного определения времени автономии для отображения в ПО. А индикаторы (bar`ы) на лицевой панели отображают приблизительную степень разряда исходя из напряжения на АБ. То есть я хочу просто заменить батареи и не проводить калибровку, так как ПО я не использую и время автономии мне не нужно. Все будет в порядке если я так сделаю?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-07-04 13:26:34
Хотябы проведя калибровку батареи Вы скорректируете нулевую константу ,которая соответствует в настоящий момент неисправным . И если не сделаете этого ,то с новыми батареями возможно будет мигать столбик уровня заряда батарей , с нагрузкой или без нее, или при переходе в батарейный режим индикатор показывающий 100% заряда обвалится за секунду до одного индикатора . Достаточно ? А в чем сложность в её проведении ?
Motion
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 04/07/12
2012-07-04 14:25:41
У меня нет какого-либо официального документа описывающего эту процедуру. Только в интернете информация. Опасаюсь что-то испортить. По замене батареи нашел только это - ссылка Там ничего про калибровку не сказано.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-07-04 14:52:52
Испортить не испортите , В Поиск об этом полно писано ,нашли бы хотя бы ссылка
Motion
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 04/07/12
2012-07-04 17:05:12
Я перечетал все темы с ключевыми словами "2200", "замена батареи", "калибровка". Вы пишете калибровку лучше производить в СЦ. А чем она отличается на месте? Что такое некритичная нагрузка? Почему вы везде указываете 35% от максимальной мощности? В каком диапазоне может быть нагрузка? Например, от 35% до 100%. Есть ли какие-то документы от производителя описывающие этот процес? Из описанного по вашей ссылке, калибровка проводится без подключения к ПК с установленным ПО, а просто выключается сеть, ИБП переходит на батерию и питает нагрузку до полного разряда АБ и выключения ИБП с пропаданием выходного напряжения. Потом включается сеть, происходит заряд батареи. И все. А как же запуск калипровки с помощью ПО и без пропадания выходного напряжения в конце процесса?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-07-05 00:35:36
А чем она отличается на месте? Только тем ,что Вам не придется опасаться что - то испортить , задавать остальные вопросы , не придется подыскивать батареи , подбирать необходимую нагрузку и в итоге не прикладая усилий, за Вас это сделает сервис инженер ,получите готовый продукт . Документы описывающие этот процесс производитель не поставляет - так же как и схемы - это для авторизованных СЦ . Некритичная нагрузка - нагрузка не требующая определенных последовательных процедур перед отключением ( электролампы , электрочайник , калорифер и т.д ) ,в от личии от серверов , компов . Не хотите так , правьте нулевую константу в ручную терминальной программой , APCFIX , UPSDIAG , если знаете как . Запуск калибровки с помощью ПО и без пропадания выходного напряжения в конце процесса - это Runtime calibration - с разрядом батарей до уровня 25% ( ознакомьтесь с руководством ), но вам она зачем ,если "...так как ПО я не использую и время автономии мне не нужно..." . Не хотите ,боитесь проводить калибровку - тогда любуйтесь мигающим столбиком уровня заряда батарей даже при 50-ти ваттной нагрузке . Дальше выбор за Вами.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-07-05 11:50:07
Добавлю свою ложку меда....если бользуетесь батареями класса Мустек ,калибровку проводите с некритичной нагрузкой численно равной той,при которой ИБП будет использоваться,как показывает практика использование батарей с заведомо более высоким внутренним сопротивлением приведет к тому,что при увеличении мощности нагрузки в 2 раза проитив 35 % ,получите в 2 раза меньшее время работы реальное,проитив того,которое укажет ИБП.
Motion
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 04/07/12
2012-07-05 16:55:10
Я так и не понял - если просто заменить батареи физически и больше ничего не делать - будет только неправильно опеределяться время автономии? С батареями и ИБП ничего не произоёдет? Далее - я так понял есть 3 вида калибровки. 1. просто отрубить переменку, дать разрядиться АБ до пропадания выходного напряжения, включить переменку, зарядить АБ и все. 2. Runtime callibration. (Есть какой-то документ описывающий эту процедуру?) Запускается с помощью ПО и не приводит к пропаданию выходного напряжения. 3. Калибровка с помощью терминальных команд. Все 3 варианта дадут одинаковый результат? Ещё - производитель подразумевает замену батарей самим пользователем без участия СЦ (в руководстве на ИБП описана процедура и дается ссылка на дальнейшие действия в руководстве, которое идет вместе с батарей. Но там ничего про калибровку не сказано. Ссылку я приводил выше).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-07-06 00:03:18
Ну для начала не мешало бы узнать точную модель ИБП...и год выпуска,возможно надо менять детали и еще некоторые константы подстраивать,так-как со временем параметры уходят. По вашим вопросам 1-это придется сделать не один раз,ИБП постепенно подстраивается под состояние батареи.Если показания индикаторов Вам пофиг,ставьте батареи и забейте,к 10-12 отключению откалибруются.2-приводит указатель к правильному значению за 1 разряд.3-ручками задается время работы несколько большее,чем реально или равное табличному,а следующий разряд корректирует в меньшую сторону.Аналогичен первому,но быстрее)).и...если пользователь заменяет батареи своевременно ( не позже вроде 2 недели с загорания креста),то ничего делать не нужно...
Motion
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 04/07/12
2012-07-06 11:06:30
А где-нибудь есть описание как проводить RunTime callibration?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-07-06 11:30:02
Слушайте ! Если Вы не хотите , как изначально пишете , устанавливать ПО , зачем Вам это ? А хотите , так надо уствнавливить ПО , Найдете в ссылка , хотите сетевую карту . Оттуда и запустите RunTime callibration . Все будет идти до разряда батарей до уровня 25% . После чего процесс прекратится и получите результат. Сами то определитесь , ЧТО вы хотите ?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям