APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Поддержка партнеров


АвторТема:  Symmetra PX 160 kW 400 V
Pilgrim
Участник


Тем: 5
Сообщений: 21
На форуме с 04/09/13
2013-10-21 15:52:00
На все табло дисплея Ошибка-factory mode. Меню дисплея не реагирует. Зашли через NMS карту,ошибка-A static bypass switch module fault exists. Что посоветуйте?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-10-22 10:16:11
Нужно ремонтировать этот самый bypass switch module. Смущает, что дисплей не реагирует....
Pilgrim
Участник


Тем: 5
Сообщений: 21
На форуме с 04/09/13
2013-10-22 12:57:25
нет "bypass switch module" впорядке.....
Pilgrim
Участник


Тем: 5
Сообщений: 21
На форуме с 04/09/13
2013-10-22 12:57:43
вопрос закрыт:):)