Добрый день!

Подскажите пожалуйста, есть ли возможность горячей замены платы AP9631 в ИБП SURTD5000XL?

Заранее благодарен за ответ
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-01-14 17:55:53
Есть.
DemidovAlex
Участник


Тем: 2
Сообщений: 1
На форуме с 14/01/19
2019-01-14 19:25:59
спасибо!
drziv
Участник


Тем: 0
Сообщений: 9
На форуме с 15/01/19
2019-01-15 09:28:04
Добрый день. Подскажите пожалуйста знающие. Начну из далека. Потеряли пароль от платы AP9631. Через консоль подключиться не удалось. Все делал по иструкции. Решил её по питанию передернуть. Вытащил и ups и вставил обратно. После этого, а может быть и после нажатитя кнопки reset пропала сетевая доступность карты. Теперь не по консоли, не по http плата не доступна. Питание на карте есть, линк по ethernet есть, батарейка 2.9 вольта. В консоли какой-то шум идет когда на кнопку reset нажимаю. Вобщем беда. Есть ли шансы её оживить?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-01-15 16:32:04
1- Вынимали ли сетевой кабель из карты перед передергиванием,? Если нет, то не удивительно.
2-Как физически вы подключаетесь к консоли?Через порт на карте или ИБП, какие настройки?Г
drziv
Участник


Тем: 0
Сообщений: 9
На форуме с 15/01/19
2019-01-15 16:58:58
1- Кабель сетевой вынимал.
2- Подключался к консли на плате. Настройки 9600-8-1. Все из доки.
Есть некоторые осмнения по поводу кабеля. Везде описан кабель 940-0299. Есть некоторые сообщения о кабеле 940-0299а. В чем разница?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-01-15 19:15:24
ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-01-15 19:16:55
Попробуйте еще с порта ИБП, 2400 тоже попробуйте , карта может быть на порт ИБП так настроена.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-01-15 19:19:00
ссылка
drziv
Участник


Тем: 0
Сообщений: 9
На форуме с 15/01/19
2019-01-16 10:06:39
Консольное подключение с такой распайкой я использую. К карте AP9630 подключение есть, а к этой карте - AP9631 подключиться не могу. Причем карта была доступна по сети, но консольно доступа не было. После перезагрузки карты пропал и стевой доступ.(Повторяюсь)
Через порт ИБП не пробовал. Разве такое возможно? У меня на ИБП порт usb..попробую
drziv
Участник


Тем: 0
Сообщений: 9
На форуме с 15/01/19
2019-01-16 13:43:29
Подключился к ИБП по USB - PCBE ..естественно ни чего не видно
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-01-16 17:26:21
В гнездо RJ50 подключается два вида кабеля,940-1525A это Сом.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-01-16 17:27:57
Вообще ,опишите как бутится карта , после нажатия Reset на 5 сек. по мигганию лампочек у порта .
drziv
Участник


Тем: 0
Сообщений: 9
На форуме с 15/01/19
2019-01-17 08:35:32
С RJ50 поищу такой кабель.
После нажатия на reset через несколько секунд лампочка начинает моргать зеленым-оранжевым. Нажимаю второй раз на лампочку и через секунд 7-10 лампочка моргает один раз зеленым светом и все.. больше ни чего не происходит.
Нажатие reset на 5, 7, 20, 30 секунд ни к чему не приводит.
drziv
Участник


Тем: 0
Сообщений: 9
На форуме с 15/01/19
2019-01-17 08:37:09
Если вставить патчкорд на коммутаторе или на сетевой карте компьютера линк поднимается. Если патчкорд вынуть карта ни каких признаков не подает. Лампочки ни какие не моргают
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-01-17 18:09:12
В терминале, пока свет меняется с оранжевого на зеленый и обратно, кликаем энтер, иногда несколько раз, до появления надписи логин.
drziv
Участник


Тем: 0
Сообщений: 9
На форуме с 15/01/19
2019-01-18 08:35:49
Не заходит в консоль при мигании зеленым-оранжевым. Скорость выставлял разную. Похоже карте капец. Мыслей больше нет.
drziv
Участник


Тем: 0
Сообщений: 9
На форуме с 15/01/19
2019-01-18 08:49:50
Если убрать контакт - земля(ground) и оставить два контакта Tx-Rx, то в терминал можно печать, но по нажатию энтер естественно ни чего не происходит.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-01-18 16:32:44
Без земли просто заглушка,поэтому и печатает)))Долбить только Enter надо, иногда несколько раз.Попробуйте вынуть ть-вставить еще разок или в другой ибп поставить, на случай если мульт дурит в ибп.
drziv
Участник


Тем: 0
Сообщений: 9
На форуме с 15/01/19
2019-01-22 08:13:51
Вытаскивал и вставлял вновь. Вставлял в smart ups 1000 и в smart ups 5000. Результ тот же. То есть его нет.
Начну с начала. Проверю консольный кабель на работающем ибп и так далее.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-01-23 16:16:39
Если на вытащенной плате есть эхо,то кабель живой.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-01-23 16:18:16
940-0024 пробуйте кабель на SUJA1000 или подобном.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям