2019-01-14 17:07:15 Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность горячей замены платы AP9631 в ИБП SURTD5000XL?
Заранее благодарен за ответ |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
|
DemidovAlex
Участник

Тем: 2 Сообщений: 1 На форуме с 14/01/19 |
2019-01-14 19:25:59
| | спасибо! |
|
drziv
Участник

Тем: 0 Сообщений: 9 На форуме с 15/01/19 |
2019-01-15 09:28:04
| | Добрый день. Подскажите пожалуйста знающие. Начну из далека. Потеряли пароль от платы AP9631. Через консоль подключиться не удалось. Все делал по иструкции. Решил её по питанию передернуть. Вытащил и ups и вставил обратно. После этого, а может быть и после нажатитя кнопки reset пропала сетевая доступность карты. Теперь не по консоли, не по http плата не доступна. Питание на карте есть, линк по ethernet есть, батарейка 2.9 вольта. В консоли какой-то шум идет когда на кнопку reset нажимаю. Вобщем беда. Есть ли шансы её оживить? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-01-15 16:32:04
| 1- Вынимали ли сетевой кабель из карты перед передергиванием,? Если нет, то не удивительно.
2-Как физически вы подключаетесь к консоли?Через порт на карте или ИБП, какие настройки?Г |
|
drziv
Участник

Тем: 0 Сообщений: 9 На форуме с 15/01/19 |
2019-01-15 16:58:58
| 1- Кабель сетевой вынимал.
2- Подключался к консли на плате. Настройки 9600-8-1. Все из доки.
Есть некоторые осмнения по поводу кабеля. Везде описан кабель 940-0299. Есть некоторые сообщения о кабеле 940-0299а. В чем разница? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-01-15 19:16:55
| | Попробуйте еще с порта ИБП, 2400 тоже попробуйте , карта может быть на порт ИБП так настроена. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
|
drziv
Участник

Тем: 0 Сообщений: 9 На форуме с 15/01/19 |
2019-01-16 10:06:39
| Консольное подключение с такой распайкой я использую. К карте AP9630 подключение есть, а к этой карте - AP9631 подключиться не могу. Причем карта была доступна по сети, но консольно доступа не было. После перезагрузки карты пропал и стевой доступ.(Повторяюсь)
Через порт ИБП не пробовал. Разве такое возможно? У меня на ИБП порт usb..попробую |
|
drziv
Участник

Тем: 0 Сообщений: 9 На форуме с 15/01/19 |
2019-01-16 13:43:29
| | Подключился к ИБП по USB - PCBE ..естественно ни чего не видно |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-01-16 17:26:21
| | В гнездо RJ50 подключается два вида кабеля,940-1525A это Сом. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-01-16 17:27:57
| | Вообще ,опишите как бутится карта , после нажатия Reset на 5 сек. по мигганию лампочек у порта . |
|
drziv
Участник

Тем: 0 Сообщений: 9 На форуме с 15/01/19 |
2019-01-17 08:35:32
| С RJ50 поищу такой кабель.
После нажатия на reset через несколько секунд лампочка начинает моргать зеленым-оранжевым. Нажимаю второй раз на лампочку и через секунд 7-10 лампочка моргает один раз зеленым светом и все.. больше ни чего не происходит.
Нажатие reset на 5, 7, 20, 30 секунд ни к чему не приводит. |
|
drziv
Участник

Тем: 0 Сообщений: 9 На форуме с 15/01/19 |
2019-01-17 08:37:09
| | Если вставить патчкорд на коммутаторе или на сетевой карте компьютера линк поднимается. Если патчкорд вынуть карта ни каких признаков не подает. Лампочки ни какие не моргают |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-01-17 18:09:12
| | В терминале, пока свет меняется с оранжевого на зеленый и обратно, кликаем энтер, иногда несколько раз, до появления надписи логин. |
|
drziv
Участник

Тем: 0 Сообщений: 9 На форуме с 15/01/19 |
2019-01-18 08:35:49
| | Не заходит в консоль при мигании зеленым-оранжевым. Скорость выставлял разную. Похоже карте капец. Мыслей больше нет. |
|
drziv
Участник

Тем: 0 Сообщений: 9 На форуме с 15/01/19 |
2019-01-18 08:49:50
| | Если убрать контакт - земля(ground) и оставить два контакта Tx-Rx, то в терминал можно печать, но по нажатию энтер естественно ни чего не происходит. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-01-18 16:32:44
| | Без земли просто заглушка,поэтому и печатает)))Долбить только Enter надо, иногда несколько раз.Попробуйте вынуть ть-вставить еще разок или в другой ибп поставить, на случай если мульт дурит в ибп. |
|
drziv
Участник

Тем: 0 Сообщений: 9 На форуме с 15/01/19 |
2019-01-22 08:13:51
| Вытаскивал и вставлял вновь. Вставлял в smart ups 1000 и в smart ups 5000. Результ тот же. То есть его нет.
Начну с начала. Проверю консольный кабель на работающем ибп и так далее. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-01-23 16:16:39
| | Если на вытащенной плате есть эхо,то кабель живой. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-01-23 16:18:16
| | 940-0024 пробуйте кабель на SUJA1000 или подобном. |
|
|