АвторТема:  SURTD3000XLI код ошибки.
solo146
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 22/05/17
2017-05-22 15:36:50
Доброго времени суток.
Силовая плата 640-8808E.
Со слов клиента:-работал нормально,затем сработал автомат защиты по входному напряжению.Разобрал.В итоге-
Q705,Q737,Q718,D723,Q730,Q731,F703,IC704,R738,F704,F703.
На плате управления ,в районе процессора,подгоревший кер.конденсатор С109.
После замены вышеобозначенного-
-При вкл 220в- загорается индикатор с символом Х и индикация заряда батарей в последовательности 01110.Причем может потухнут и загореться от одного до 3 раз,затем свалиться в непрерывный писк ( индикация может быть разной) пока не отключишь аккумуляторы. На батареях 195в.
Подскажите,плиз,код ошибки и на что в первую очередь обратить внимание.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-05-24 15:53:44
Проверьте плату управления.
solo146
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 22/05/17
2017-05-25 16:13:07
Проверил плату управления-греется до 60-70гр за 3-5мин работы стабилизатор 5в (тот что на радиаторе) и сам процессор (примерно до 50гр), по мере увеличения темп. процессора начинается та непредсказуемая работа описанная выше. Завышенных питающих напряжений на ПУ нет (-12в,5в,5в). Теперь только в СЦ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-05-25 18:06:52
Да,как правило,DSP процессор первоисточник бед этой модели.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям