АвторТема:  SUM3000RMXLI2U нет зарядки
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-12-02 11:52:00
SUM3000RMXLI2U нет зарядки. Если подключить новые акб то работает как надо, на латр релюшками щелкает, напругу держит. Сеть видит. ОТ сети работает. Но когда отключаем акб то упс вырубается. Предположение на неисправный зарядник. Но проверил зарядник, элементы все целые(предохранитель зарядника на силовой и на самой плате зарядника целые, ключи и диоды целые). Если отсоединить акб при подкл сети, напряжение на выходе остается. Упс пришел с польностью разряженными батареями, до нуля В. Что еще можно проверить?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-12-02 15:26:28
у меня нет больше идей.. что еще можно проверить?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-12-02 22:10:12
Для начала заводскую калибровку не мешало бы выполнить.Хотя бы по напряжению заряда и батареи.может и полегчает.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-12-03 11:47:48
разве sum калибруются?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-12-03 16:48:47
А зачем там энергонезависимая память?Для хранения серийника только думаете?Все элементы имеют разброс,поэтому в ИБП не аналоговых и имеющих в своем составе АЦП вводится коэффициент,хранящийся в энергонезависимой памяти,выбирающий погрешность измерения из-за разброса параметров элементов и их изменения при старении.В вашем аппарате,допустим напряжение батареи 50 вольт,но из-за сбоя коэффициента,меряется как допустим 56.тогда зарядка банально не включится..или наоборот...как 44 ,тогда ИБП отключится без батареи.Поэтому надо выяснить,какие значения видит ИБП и какие реально по тестеру,ну и свести их меняя калибровочный коэффициент в энергонезависимой памяти....если не сводится,тогда искать уже отказавшие элементы.По мому так).
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-12-05 10:15:41
Привет всем вообщем подкинул и плату управления и зарядник, заведомо исправные. ничего не изменилось при подаче сетевого напряжения на выходе сразу 220В. Даже без воткнутого блока(целиком) силовой платы и т.п. - на выходе сразу 220В. Выяснил причину - на плате где стоят 3 реле, на разные группы выходов - у них замкнутые контакты. При подаче отдельного напряжения одна группа контаков размыкается, другая замнута постоянно, если даже питание убираем. Вообщем 3 группы контаков без напряжения постоянно замкнуты. Реле наподобие как в SUA1000 и т.п. "Большое" реле по входу проверил - оно нигде не замкнуто. Изза этих реле разве может не идти зарядка?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-12-05 10:37:28
провел калибровку, калибровка U на акб было сбито на 4В. остальное в норме. входное выходное напряжение даже не стал смотреть.. надо разобраться для начала с реле
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-12-05 17:46:15
По реле ударить ручкой отвертки хорошенько,если пока нет на замену. 4 вольта,вполне мола не идти,что стало после калибровки?Может просто сетевое из-за проблем с реле не доходить до зарядника,мне не совсем понятно из вашего описания,что будет,если на включенном ИБП откинуть батарею.Напряжение по терминалу и на разьеме батареи .
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-12-05 18:55:15
"Напряжение по терминалу и на разьеме батареи ." это я откалибровал. была разница 4В. После калибровки ничего не изменилось. При включенном и работающем в онлайн ибп вытаскиваем акб - ибп вырубается-на выходе напряжение остается-т.е. лампа продолжает гореть... Выпаял эти 3 реле, проверил. Все исправны. Там оказалась разводка такая. Но я все равно не могу понять почему напряжение на выходе появляется сразу....
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-12-05 18:56:57
в смысле появляется сразу на выходе после подачи на вход. по идее же эти выходы управляются реле. на всякий случай проверил дорожки после выпайки реле на кз-нет такого...
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-12-05 18:57:42
есть рабочий такой упс-у него на выходе напряжение работает согласовано с упсом.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-12-05 20:42:57
Вы никаких данных не оворите...какое было напряжение...какое вы выставили..что по тестеру.... На выходе может быть напряжение сразу из-за пробитого транзистора,например,что реле управляет.Я как-то писал....у меня винтом крепящим плату,резистор был придавлен,в базе этого транзистора..
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-12-05 20:46:20
Он может у вас в байпасе находится?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-12-05 22:23:52
не видел на ней переключателя байпаса. Так по идее же в байпасе он должен заряжать акб? в байпасе он же не должен работать получается как упс..(на нагрузку с сетью со всеми индикациями) или я неправильно понимаю? Напряжение в терминале было ~54,8В, в реальности на акб было ~50,8В. Выставил ~50,8. Отключив зарядник я не могу посмотреть напряжение в терминале, т.к. упс вырубается, поэтому эти значения с подключенной акб. На счет давки резистора не обратил на это внимания. мы говорим об одном и том же упсе? фото сделал. ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-12-06 02:09:19
Нет,в байпас он переходит в случае неисправности,об этом сигнализирует значек байпас на передней панели,в этом случае напряжение со входа непосредственно попадает на выход.Мануал 9 ая страница ASTE-6Z8LC8_R0_EN.pdf.ссылка Отключив зарядник или батарею?Я так и не могу понять,без батареи он сразу тухнет?И на зарядник ппервичное напряжение доходит,непосредственно на разьем к нему?Какая индикация на панеле при включении?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-12-06 09:11:19
да без батареи он сразу тухнет. Индикация сразу после включения работа от акб и синус моргает. Потом подает на выход напругу и остается гореть индикация работа от а к б. Подключаю сеть, начинает работать от сети.если он работает на латр, при изменении напряжений щелкает реле чтобы держать нужное напряжение. Если вынуть акб тухнет сразу. Заметил иногда загорается индикация байпасса, сразу при подаче входного напряжения. Но я думаю это нормально. Изза переходных процессов думаю. Или это не нормально?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-12-06 11:25:23
починил. спасибо, Chevyuser! была проблема непропай, разъема на силовой плате. идущего от зарядника....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-12-06 14:50:40
Я Вас же 3 раза спрашивал про напряжение на зарядник!)))Вобщем раз за вас).Байпас при нормальной работе должен загораться только при включении ИБП кратковременно.
Arty_R
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 13/02/17
2017-02-14 16:27:44
Подскажите пожалуйста как в данной модели организована схема заряда АКБ? Если не трудно можете показать в каком месте на плате она расположена? Какой ток и какое напряжение предусмотрено производителем для этого? И как эти параметры меняются в случае подключения внешней доп. батареи?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-14 17:20:50
Реализовано на отдельной плате 640-7712.Напряжение до 56 вольт,ток до 5 А .Задается платой управления ,от внешней акб не меняются.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям