2019-12-02 07:35:50Пришёл в ремонт APC SUA1500RMI2U S/N AS1225134176 с дефектом горят все индикаторы . Поменял все реле стало нормально .Откалибровал с помощью платной программы APC-FIX . Почти неделю у нас работал нормально .Клиент забрал говорит у них на объекте всё время хаотически переключается на аккумы .Поехали на объект и померяли портативным цифровым осциллографом (питание от 5 батареек а не от сети 220 ) напряжение — амплитуда нормальная но за период бывает 2 бывае 4 сильные кратковременные просадки напряжения до 140 — 150 В.Время просадки примерно десятая часть от полпериода 50 Гц .Подключил ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) и увеличил амплитуду на входе на 30 вольт .Ещё момент ЛАТР сильно гудел на объекте у нас вообще не гудел . Эффекта не дало . Объект находится в промзоне , рядом режут плазменными резаками толстенное железо . Вопрос — можно ли программными настройками загрубить чувствительность .
Проблема решилась кардинально но не схемотехнически и не сервисными настройками .Клиент переключил оборудование на другую фазу напряжения и сразу стало всё нормально .При переключении попутно вычислили ошибки проводки . То есть эффект не только для бесперебойника но и для всей их конторы .