Автор | Тема: surtd3000xli индикация ошибок  |
dvd
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 30/12/11 |
2012-02-27 15:08:16 При подключенной сети и запуске кнопкой, горит крестик и то первый светодиод уровня зарядки, то четвертый, считая снизу. Если подать сети и кнопки не трогать, то секунд через пять он включается и горят крестик и третий светодиод. Что означают такие варианты индикации? На всякий случай: силовая плата 640-8808E, контроллер 640-8804F, напряжение на акб 200 вольт, на DC шине при включении появляются кратковременно +400 и -400, после +400 подает до 200, а -400 медленно до нуля. |
|
aaladyev
Участник

Тем: 0 Сообщений: 91 На форуме с 21/07/10 |
2012-02-27 15:25:32
| Индикация нештатная, говорит, с большой вероятностью о проблемах с PFC. В такой ситуации нужно отдать ИБП в аторизованный сервис-центр. Самомостоятельно ремонтировать не нужно. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-02-27 16:28:36
| И я бы добавил ОПАСНО! |
|
dvd
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 30/12/11 |
2012-02-27 16:43:29
| То, что опасно в курсе, в сервис не вариант. Будем разбираться. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-02-27 17:51:39
| А если не подовать входное напряжение, и запустить холодный старт, что будет? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-02-27 18:50:19
| Да Паш ничего не будет кроме креста,там диодик есть небольшой,похоже крендец ему в одном плече.Надо мне дать силовую плату и будет счастье)). |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-02-27 18:51:58
| Уважаемый DVD,добро пожаловать на форум)) |
|
dvd
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 30/12/11 |
2012-02-27 18:59:42
| Спасибо за бобро пожаловать! При холодном старте он также светит то первым то четвертым светодиодом, завтра прозвоню еще раз все диодики. |
|
naworsky@rambler.ru
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 29/03/12 |
2012-03-29 11:52:59
| Всем привет, у меня тоже устройство с той же проблемой. может кто то подскажет что делать ? |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-03-29 14:59:16
| Да подскажем, отнесите ИБП в Сервис Центр, и будет Вам счастье. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-03-29 18:00:36
| Да,я не буду снова писать о морально-этической стороне и ваших страданий в случае случайного касания терминалов +-400 вольт.В 2х синих банках запасена энергия по 200Дж в каждой,итого 400 Дж.У самого мощного травмата ОСА ,дульная энергия 85 Дж.Представляете масштабы замыкания?Я не говорю о том,что обе платы могут угореть до невосстанавливаемого состояния....сгорит сам текстолит.Так что только в сервис! |
|
dvd
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 30/12/11 |
2012-03-30 11:50:16
| у моего в итоге оказалась дохлой одна из синих банок, та которая по +400, кончился контакт между выводом и обкладкой |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-03-30 14:20:54
| Это у банок работающих в APFC просто беда,ну не рассчитаны они на такую частоту и ток,в основном работает токовод и прилегающая часть фольги,из-за индуктивности навивки бочонка далее токи не растекаются,отгорает токовод или от фольги,или сама фольга в дырочку,а чаще около места контакта фольговой полоски с выводом-причина в разложении электролита под действием твч и тепла.Вчера только в SU10000rt поменял 3 ! штуки.Вот думаю все надо бы.ЕЕсли кто помнит,то в Силконах,откуда эти мостры и берут начало,замена этих емкостей входила в регламентное обслуживание! |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-03-30 14:24:42
| Для тех,кто в теме (не в танке) ,при холодном старте,слушаем поведение емкостей при предзаряде,если есть малейшее потрескивание или щелчки,меням сразу!Если не сделать,велика вероятность взрыва ключей apfc при любой нагрузке,или инвертора,при индуктивной.(кто использует в коттеджах для отопления) |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2012-03-31 01:23:13
| Дмитрий ! Вот в Силконах мне менять электролиты не приходилось ни разу . В одном только отключил взорвавшийся после полутора лет работы Знаю что надо бы , но хозяева ни в какую , ведь работают и дорого, В одной конторе уже 11 лет три восьмидесятки в параллель все держат У вторых два 160 -ых .Тоже не сделают - мощности на пределе и будут помощнее ставить . Вот в SURT - шках PFC это болезнь , за ним зарядное . Может это у меня так везёт ? При проверках ко всему прислушиваюсь , жуткие трески были только раз , но что либо измерить было невозможно , любой мультиметр ,аналоговый ,цифровой , при подносе щупов зашкаливали , а поднесенный индикатор сантиметра за три до выходного фильтра орал ярким пламенем , словно Вандер Грааф работал.Клиент делать отказался и забрал, сказал - дорого. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-03-31 01:42:39
| Разговор то не том,что работают....а о том что положено))).Вот сегодня ради интереса посмотрел,почему SUPM жахнул,оказалось один синий 10 мкФ не имеет((.Зарядка у RT до 6000 это отдельная беда,а всего-то экономить не надо было,и поставить все детальки,что в даташите на драйвер полумоста.Ну или не гонять ИБП более 4х лет без замены батареек.По поводу PFC,это особое спасибо разработчикам,выташившим контроллер pfc на отдельную плату,еще бы за километр отнесли,сразу бы жахало... |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|