При подключенной сети и запуске кнопкой, горит крестик и то первый светодиод уровня зарядки, то четвертый, считая снизу. Если подать сети и кнопки не трогать, то секунд через пять он включается и горят крестик и третий светодиод. Что означают такие варианты индикации? На всякий случай: силовая плата 640-8808E, контроллер 640-8804F, напряжение на акб 200 вольт, на DC шине при включении появляются кратковременно +400 и -400, после +400 подает до 200, а -400 медленно до нуля.
aaladyev
Участник


Тем: 0
Сообщений: 91
На форуме с 21/07/10
2012-02-27 15:25:32
Индикация нештатная, говорит, с большой вероятностью о проблемах с PFC. В такой ситуации нужно отдать ИБП в аторизованный сервис-центр. Самомостоятельно ремонтировать не нужно.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2012-02-27 16:28:36
И я бы добавил ОПАСНО!
dvd
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 30/12/11
2012-02-27 16:43:29
То, что опасно в курсе, в сервис не вариант. Будем разбираться.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2012-02-27 17:51:39
А если не подовать входное напряжение, и запустить холодный старт, что будет?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-27 18:50:19
Да Паш ничего не будет кроме креста,там диодик есть небольшой,похоже крендец ему в одном плече.Надо мне дать силовую плату и будет счастье)).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-27 18:51:58
Уважаемый DVD,добро пожаловать на форум))
dvd
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 30/12/11
2012-02-27 18:59:42
Спасибо за бобро пожаловать! При холодном старте он также светит то первым то четвертым светодиодом, завтра прозвоню еще раз все диодики.
naworsky@rambler.ru
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 29/03/12
2012-03-29 11:52:59
Всем привет, у меня тоже устройство с той же проблемой. может кто то подскажет что делать ?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2012-03-29 14:59:16
Да подскажем, отнесите ИБП в Сервис Центр, и будет Вам счастье.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-03-29 18:00:36
Да,я не буду снова писать о морально-этической стороне и ваших страданий в случае случайного касания терминалов +-400 вольт.В 2х синих банках запасена энергия по 200Дж в каждой,итого 400 Дж.У самого мощного травмата ОСА ,дульная энергия 85 Дж.Представляете масштабы замыкания?Я не говорю о том,что обе платы могут угореть до невосстанавливаемого состояния....сгорит сам текстолит.Так что только в сервис!
dvd
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 30/12/11
2012-03-30 11:50:16
у моего в итоге оказалась дохлой одна из синих банок, та которая по +400, кончился контакт между выводом и обкладкой
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-03-30 14:20:54
Это у банок работающих в APFC просто беда,ну не рассчитаны они на такую частоту и ток,в основном работает токовод и прилегающая часть фольги,из-за индуктивности навивки бочонка далее токи не растекаются,отгорает токовод или от фольги,или сама фольга в дырочку,а чаще около места контакта фольговой полоски с выводом-причина в разложении электролита под действием твч и тепла.Вчера только в SU10000rt поменял 3 ! штуки.Вот думаю все надо бы.ЕЕсли кто помнит,то в Силконах,откуда эти мостры и берут начало,замена этих емкостей входила в регламентное обслуживание!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-03-30 14:24:42
Для тех,кто в теме (не в танке) ,при холодном старте,слушаем поведение емкостей при предзаряде,если есть малейшее потрескивание или щелчки,меням сразу!Если не сделать,велика вероятность взрыва ключей apfc при любой нагрузке,или инвертора,при индуктивной.(кто использует в коттеджах для отопления)
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-03-31 01:23:13
Дмитрий ! Вот в Силконах мне менять электролиты не приходилось ни разу . В одном только отключил взорвавшийся после полутора лет работы Знаю что надо бы , но хозяева ни в какую , ведь работают и дорого, В одной конторе уже 11 лет три восьмидесятки в параллель все держат У вторых два 160 -ых .Тоже не сделают - мощности на пределе и будут помощнее ставить . Вот в SURT - шках PFC это болезнь , за ним зарядное . Может это у меня так везёт ? При проверках ко всему прислушиваюсь , жуткие трески были только раз , но что либо измерить было невозможно , любой мультиметр ,аналоговый ,цифровой , при подносе щупов зашкаливали , а поднесенный индикатор сантиметра за три до выходного фильтра орал ярким пламенем , словно Вандер Грааф работал.Клиент делать отказался и забрал, сказал - дорого.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-03-31 01:42:39
Разговор то не том,что работают....а о том что положено))).Вот сегодня ради интереса посмотрел,почему SUPM жахнул,оказалось один синий 10 мкФ не имеет((.Зарядка у RT до 6000 это отдельная беда,а всего-то экономить не надо было,и поставить все детальки,что в даташите на драйвер полумоста.Ну или не гонять ИБП более 4х лет без замены батареек.По поводу PFC,это особое спасибо разработчикам,выташившим контроллер pfc на отдельную плату,еще бы за километр отнесли,сразу бы жахало...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям