Здравствуйте! В общем проблема такого плана: Расскажу все с начала, по порядку, так сказать полную легенду. Еще летом 2012 года Symmetra начала давать плавающие сбои, а именно - в любое отдельно взятое время бесперебойник мог бросить всю нагрузку, отключиться..... после этого следовали многократные не успешные попытки запуска, после он все-таки запускался, но на дисплее везде были прочерки. Перезапуск тумблером помогал, но на короткое время (от 1 дня до недели). После этого я сделал следующее - почистил все блоки от пыли, собрал все на место, запустил, но результат был неутешительным. Далее было выяснено, что достаточно сильно греется "main intelligence module" (это в него заходит шнурок от передней панели с дисплеем) температура показывало около 45 по цельсию. Начались поиски способов охлаждения, так как штатная система вообще никакая. В общем вынул второй "main intelligence module" и этот поставил вниз - УПС запустился и поработал около полугода, температуру показывал 36-38. Сейчас все аналогично первоначальной ситуации, бесперебойник самопроизвольно отключается. Нагрев во вторичных цепях питания.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-03-13 12:56:18
Проблема описана неоднократно на форуме ,на какое-то время поможет ремонт или замена обоих SYMIM,а так надо полностью ревизовать все устройство,проблема именно в плохом охлаждении мозгов.
chimik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 13/03/13
2013-03-13 16:59:45
А под ремонтом, что конкретно подразумевается? Замена емкостей сможет хоть как-то решить проблему?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-03-13 18:56:57
А можно небольшое уточнение, если у Вас Symmetra RM 6 kv, то как Вы могли поменять местами RIM и MIM?
chimik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 13/03/13
2013-03-13 19:16:48
Однако не менял.... основной же блок внизу стоит? завтра на работе гляну
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-03-13 19:55:17
Как тогда понять "В общем вынул второй "main intelligence module" и этот поставил вниз - УПС запустился и поработал около полугода"?
chimik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 13/03/13
2013-03-14 04:30:00
Немного запамятовал... и поглядел на раме УПСа - действительно маркировка MIM/RIM присутствует. Я просто снял верхний RIM модуль, для того что-бы теплу было куда рассеиваться. Так что мне сейчас можно сделать? Symmetra в целом запускается, но переключаться с байпаса и вешать на него нагрузку рисковать не хочу.
chimik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 13/03/13
2013-03-14 04:31:03
Режим байпаса включен тумблером на задней стенке (не программно).
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2013-03-14 11:37:28
А в чем риск заключается - то , если она в мех байпасе ? Потребитель все равно не защищен ? И что фиксируется и читается в журнале , с карты ,когда в отдельно взятое время теряется нагрузка ? У меня пока что таких перегревов мозгов ни на одном RM - е за ой много лет работы не наблюдалось в сравнении с Arey или LX
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-03-14 12:06:27
Наверняка PM fail или реле байпасса ...и любая галиматья.По опыту требуется ремонт и платы связи и панели управления и иногда даже повермодулей .У нее нарушается обмен по последовательному каналу,поэтому все эти глюки.В LX подобная хрень при начинающейся загибаться панели...сообщения просто жуткие ,правда нагрузку не теряет,хоть на том и спасибо.Так-как выяснили ,что за апаат в итоге)),то надо попробовать RIM только оставить,в нем почти ничего нет и он меньше подвержен тепловому износу ,если работа нормализуется,то MIM всеже придется лечить ,у меня опыт более печальный..мимов погибших от жары стопочка есть(.Но по любому,лог всеж увидеть хочется,может там банально батарея высохла,вот оно и падает...
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2013-03-14 14:51:23
Я вот что - то запамятовал , только с RIM - ом RM стартует ? Работать то будет .А не батареи в нем греют так мозги ? Как они у неё , новые или в субботу хоронить пора , а менять жадничают ? У меня вчера РХ один орал и ругался на перегретую батарею.
chimik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 13/03/13
2013-03-14 15:26:56
В общем на текущем этапе перекинул всю основную нагрузку на три мелких UPSa, далее попробую снять логи и выложить сюда. Симметру думаю полностью вытащить из шкафа и тщательно очистить от пыли и протянуть все соединения. Подскажите еще пожалуйста, где хотя-бы примерно на модулях MIM/RIM можно взять питание для кулера (8-12 вольт ну или 24 на крайняк).
chimik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 13/03/13
2013-03-14 15:30:42
Что-бы не кого не обидеть, так скажем.
chimik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 13/03/13
2013-03-14 15:37:21
Батареи все были заменены в круг два года назад. Но кстати месяц назад засигналил один модуль, я его вытащил - он весь горячий. Когда остыл я перепроверил каждый аккумулятор из десяти, проверял на простом упсе по звуковому сигналу неисправности, ну и вольтметром мерил - напряжение на каждом дохлом около 6-8 вольт на XX. Пробовал зарядить простым трансформаторным блоком на 14,4 вольта - безрезультатно. В общем живых было 4 аккумулятора, к ним докупил 6 новых 4,5Ah и поставил все на место (блок запустился без проблем). А теперь вот жалею, что так сделал - ибо почитал форум и вычитал, что новые понижают емкость до старых АКБ. Кстати а менять надо вообще все аккумуляторные блоки сразу или допустимо новые по одиночке.....?
chimik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 13/03/13
2013-03-14 15:41:08
Батареи сейчас не греются практически, с RIM отдельно не запускается.
chimik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 13/03/13
2013-03-14 15:46:36
Думаю кстати запустить вместе с MIM но потом его вытащить и понаблюдать за ситуацией.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2013-03-14 16:38:30
chimik ! О батарейках то молчали сначала аки партизан на допросе. А их пора менять все ,а не по кусочкам . Словно жалея собаку отрубают хвост не сразу а кусочками. Может в батареях и будет решение Вашей проблемы , а не в неповинных мозгах. А за "от 1 дня до недели" старые могут нагреться до самого немогу.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-03-15 00:26:13
Собаке так лучше видимо)))Школьная тема еще помню..с хвостом).Батареи ,это то,с чего начинать надо,без исправной батареи все рассуждения выше,не более чем флэйм.Соберите хотя-бы один картридж из новых батарей,а лучше 2 ..из-за особенностей опроса 2 рядом работают лучше.Не через одну.Я думаю в вавшем состоянии ИБП просто ложится при попадании сети..Вы хоть реакцию на отключение сети когда-нибудь проверяли?Если обслуживаете,обязательно все модули разобрать и тщательно продуть осушеным сжатым воздухом.
chimik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 13/03/13
2013-03-15 03:51:00
Отключать пробовал, бесперебойник держит нормально, в тот день когда он отрубился не было отключений.... ну да ладно действительно - сделаю полное ТО, соберу один модуль из новых батарей запущу в работу и буду заказывать вкруг конденсаторы Epcos. Так все-таки подскажите где в MIM/RIM взять напругу для питания кулера (хочу примостить спереди от сервера маленький).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-03-16 00:35:11
Ну надо для начала знать параметры кулера.На след неделе буду ковырять такую машинку,гляну на какой емкости 12 вольт можно отобрать 100 ма.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям