APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Surt7500XLI нет реакции ни на что
SergeyCH
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 15/09/15
2015-09-15 12:15:21
Добрый день. Проблема следующего характера, в данном бесперебойном блоке вследствие дуги из пыли выгорела плата PCB ASSY BIAS I/O 10KVA ROHS, она же 640-0764E. заказали, установили новую не подключая к внешнему питанию и никакой реакции на кнопку тест. Напряжение на картридже смотрел сзади там 212 вольт, думаю что батарея заряжена. Кроме этой платы никаких следов выгорания больше не было выявлено. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание. Или может такое поведение укладывается в норму (скажем первый запуск только в присутствии сети? ) Подключить к сети пока не представляется возможным так как переделывают проводку.
SergeyCH
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 15/09/15
2015-09-16 12:03:05
Провел замеры на силовой плате Batt+ и Batt- относительно GRND = 0 На предохранителях F1404 и F1406 напряжения есть, +212 и -212 соответственно. Сами предохранители целые.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-09-17 00:24:47
Надо менять или ремонтировать плату управления минимум.Обратитесь к знающим людям,это точно дешевле выйдет и главное безопаснее.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-09-17 00:26:16
А потом программировать ещё надо будет под другое железо ,иначе както работать будет ,но не факт что правильно.
SergeyCH
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 15/09/15
2015-09-20 18:03:40
Дмитрий, спасибо за информацию. Я отправил вам сообщение на адрес указанный в вашем профиле.
SergeyCH
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 15/09/15
2015-09-23 12:12:00
На плате 640-076g на на обороте платы на текстолите в районе CT1402 обнаружены пузыри, если предположить что это внутренняя дорожка в текстолите то она похоже соединялась с резистором r1464. так ли это? И если так то куда она выходит со второй стороны.
SergeyCH
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 15/09/15
2015-09-23 12:38:16
И размышления в слух чтобы для себя уяснить, ошибаюсь или нет. Если я правильно понял картину, не переключаются реле RY1408 и RY1405, потому что управляются с платы контроллера которая задействована с платой дополнительного блока питания, который погорев потянул за собой её и соответственно теперь без переключения бесперебойник ни на что не реагирует.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-09-23 18:42:06
там достаточно сложный адгоритм запуска.Мозг дает разрешение с логики на запуск платы PSU,затем стартует собственно процессор ,тестирует плату управления,затем переходит к процедуре запуска ИБП с тестированием узлов,вот тогда включаются реле.На плате PSU емкость держит +400 вольт достаточно долго и не разрядив ее вынимание платы управления или PSU приводит к перманеентному повреждению первой.
SergeyCH
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 15/09/15
2015-09-24 05:39:12
Вот про эту +400, не могу отзвонить откуда с платы инвертора оно формируется? не является ли резистор r1464 подтяжкой силового питания платы PSU. Для меня остается открытым вопрос откуда плата PSU берет "дежурное" напряжение. Потому что на данный момент обе платы и PSU и управления полностью обесточены. При подключенных акб на них нет вообще никаких напряжений.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-09-25 00:37:03
Узел первоначального запуска на плате psu Там ключ на полевике подающий питание на ёмкость ,управляется мелким полевичком ,который открывается логикой с платы управления по замыканию кнопки или подачи сети.
SergeyCH
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 15/09/15
2015-09-29 06:55:19
Добрый день Дмитрий. Есть ли возможность поделится куском схемы от 640-0762G-rev07 в частности чтобы можно было отследить куда идут контакты дросселя или кто он CT1402, резисторов R1464 и R1482, и куда идут 1 и 6 пара контактов на разъёме J1416 если считать их с правой стороны? Если нет возможности куска схемы, то подсказать на словах, так как я подозреваю межслойный обрыв и думаю что эти дорожки просто внутри выгорели.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-09-30 02:19:53
Если выгорели дорожки и не в видимых слоях ,то доску под замену,если и заработает,то не надолго,Продукты теплового распада стеклотекстолита проводящие к сожалению.Повлияет на другие связи причём может не сразу.Куска схемы нет ,все в голове .если плата попадется постараюсь глянуть но не обещаю,нет аппарата в разборе под рукой.
SergeyCH
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 15/09/15
2015-10-15 11:44:25
Добрый день Дмитрий Плату инвертора сменил, сейчас если от акб холодный старт ошибка 01100 - Battery Capacitor Soft Start Fault Если подключить сеть то три раза показывает эту же ошибку потом никакой индикации . При нажатии на кнопку тест выходит на старт кратковременно идет зарядка 2х блоков акб ( замерял на разъеме акб повышается со 109 до 117) с левой стороны если смотреть горизонтально и панель управления справа. Потом зарядка пропадает сменяясь индикацией - замените акб. На аккумуляторных блоках от 103 до 109 вольт. Характерно ли такое поведение для потерявших емкость аккумуляторов и заменой на новые должно решится или что то ещё неисправно?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-15 14:04:31
Картриджи надо проверить,я прям в разьем втыкаю вилку от 2 х кВт чайника и меряю напряжение через 30 сек.Если напряжение ниже 92 вольт можно даже не пытаться включать ,сгорит плата с некоторого раза.Индикация замены батарей ,это или АКБ плохие ,или неправильно калиброваны каналы АЦП ,часто из- за 764 ой платы ,но если меняли то наверное АКБ.Ошибка мягкого старта,это недостаточная скорость нарастания напряжения на емкостях батарейной шины ( меньшие,тех что 2 и они не под крышечкой а ближе к задней части.)Причина - опять же АЦП,реально дохлая батарея ,ну или неисправность позисторов,реле плавного пуска,платы мозга.
SergeyCH
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 15/09/15
2015-10-16 05:36:28
Устроил проверку чайником. Два левых модуля на которых шла зарядка со 105 до 100 вольт падение. а два правых один с 103 до 86, второй вообще со 101 сразу 0, чайник отключаешь опять 101 Появилась надежда что обойдусь сменой акб.
SergeyCH
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 15/09/15
2015-10-16 08:33:39
Переборка и замена акб вернула апс к нормальной работе во всех режимах и под нагрузкой и при отключении сети. Ошибок никаких нет, по удаленке видится. Дмитрий, большое спасибо за консультацию. Прозвонил на новой плате выгоревшие дорожки, как и предполагал после предохранителейF1404 и F1406 через резисторы R1464 и R1482 они ведут на разъем платы доп блока питания. Странно почему выживают предохранители и выгорает внутренний слой, не правильно как то это.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-16 18:20:16
Потому что надо менять вовремя АКБ.На определенном этапе АКБ внутри обрывается ,причем при малом токе напряжение в нем нормальное.Это состояние ведет в возникновению дуги в разных местах,в реле,контактах,предохранителях,что ведет в итоге к серьезным повреждениям оборудования.Особенно этим чревато попытка мешать старые и новые блоки АКБ.Когда акб исправна, сграет предохранитель.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям