Тема: Замена батарей в SURT6000XLI из блока SURT192XLBP и не только
lykke
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 05/03/18
2018-03-05 08:21:07Здравствуйте!
Несколько вопросов по ситуации:
Заказали батарейный блок для Smart-UPS RT 6000 RM XL.
Ко времени, когда настала возможность его подключить, ИБП стал выдавать ошибку:
Serial # : BA0927015445
Device Ser #: NS0928006913
Code: 0x0119
UPS: Failed a self-test.
Critical - UPS: At least one faulty battery exists.
Replacement Battery Needed
Постоянно горит значок батареи с красным крестиком.
Я так понимаю, что одна или более батарей вышли из строя (завершился ресурс?).
Как возможно это проверить?
Как вычислить вышедшую из строя батарею?
Сможет ли работать ИБП без одной-двух батарей? (пусть и держа при этом меньшее время?)
Если сейчас подключить батарейный блок, могут выйти из строя батарейки в нем?
Одинаковые ли батареи поставляются в ИБП и батарейный блок?
Можно ли в таком случае, заменить ВСЕ батареи из ИБП на те, что в батарейном блоке? Обновить,
т.е.
Можно ли совершать данный действия "на горячую" и что для этого необходимо?
Батарейный блок пролежал на складе несколько лет, влияет ли это на сохранность батарей?
ps: при этом пишет
Load Power: 27.0 %Watts
Apparent Load Power: 21.0 %VA
Load Current: 5.44 Amps
Battery
Capacity: 100.0 %
Battery Voltage: 218.1 VDC
External Batteries: 1
это хорошие показатели?
Означает ли надпись Load Power: 27.0 %Watts что нагрузка установлена допустимая, и
ИБП не перегружен подключенными серверами?
Подключить батарейный блок к ИБП двумя кабелями ,можно на горячую, а картриджи из ИБП вынуть и заменить .В ИБП не оставлять, можно повредить ИБП и картриджи.
Одну батарейку поменять нельзя.!!
lykke
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 05/03/18
2018-03-15 05:47:49
Вопросы такие:
1. По замене:
Вариант 1. Если я заменю в ИБП ВСЕ 4 батареи, вынув их из нового доп.батарейного блока? Ведь они совместимы? А Батарейный блок (SURT192XLBP) будет лежать до лучших времен, когда купим в него батареи, тогда и подключим.
Вариант 2. Подключить батарейный блок к ИБП, но при этом вынуть ВСЕ старые батареи из самого ИБП. Как тогда надо его настраивать? Калибровать надо?
2. Нужно ли калибровать новый дополнительный батарейный блок (который SURT192XLBP) ? Или купили, подключили и работаем?
1-В ИБП,который указан в топике,2 батареи.
2-никак,можно просто откалибровать ,значение внешних батарей можете не трогать или указать ,если указано 1.значение для 4x картриджей будет в районе1,5 .
3-Если есть необходимость или сомнение в качестве акб ,то можете.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.