2015-04-23 06:54:56Доброго времени суток. Наша компания
эксплуатирует ибп mge galaxy 3500
G35TF10KB4H. На экране диагностики
висит 3 Critical Alarms Present :
Battery Charger Fault
Power Module Fault
Internal Mechanical Bypass.
При рассмотрении батарей
обнаружились сильно разряженные и
деформированные. Стоит 12 модулей
по 96V(4 12v батареи). При диагностики
через веб интерфейс показывает 15
батарей рабочих, 0 неисправных. В чем
может быть дело? возможно ли
неправильная конфигурация ибп
(возможно раньше стоял
дополнительный модуль с батареями)?
Malinka
Участник
Тем: 0 Сообщений: 239 На форуме с 07/10/13
2015-04-23 11:22:48
Добрый день, Владимир.
Используемый Вами ИБП подразумевает минимальное количество пользовательских операций.
Оптимальный вариант - обратиться в тех.поддержку (apcrustech@apcc.com). Потребуется информация о серийном номере ИБП, логи с платы сетевого управления.
Средний срок службы батарей 3-5 лет, деформация - явный признак их неисправности, необходимо понимать дату производства батарей ( определяется по серийному номеру ). Есть акт о запуске ИБП? Там должна быть отражена заданная конфигурация.
На батареях со стороны ручки есть серийный номер,огласите его.Отсюда примерно можно сказать,в чем проблема.При эксплуатации с неисправными батареями,ошибки могшут быть любыми,в том числе и стать перманентными и привести к ремонту силового модуля.Надо смотреть логи с карты управления ИБП ,для изучения причие такого поведения ,ну и словесное описание этапов жизни вашего устройства.Если силовой модуль не запустился без сторонних ошибок,то он и не сможет выполнить тест батарей,как и узнать,что реально вышло из строя.