APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  причина в БП или в BE700-RS?
Slim
Гость
2008-09-24 16:09:17
У меня имеется сей девайс, несколько дней назат как преобрёл. Проблемка в том, что при отключении от сети АРС, компьютер сразу отключается как будто упса и нет. Хотя монитор и усилитель продолжают работать. Я сделал вывод что причина в БП CHIEFTEC 450W (GPS-450AA-101A), APFC. Подскажите так ли это, или нести в магазин?!?!?!?!
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-09-25 08:33:36
Вывод верый. Вашему БП на входе необходим синус ( SUA 750I ), а у BE 700-го ступенчатая апроксимация.
Slim
Гость
2008-09-25 08:50:40
Спасибо за ответ. И ещё один маленький вопросик. Вы не подскажите какой из БП не ниже 450W можно поставить в системник, т.к. 700 отдавать не хочу. Может есть одна маркировка на БП, которые к 700-RS?
Slim
Гость
2008-09-25 08:52:18
ПОПРАВКА - - -> Может есть одна маркировка на БП, которые подойдут к 700-RS?
Pavel Menakhin
Команда APC


Тем: 0
Сообщений: 93
На форуме с 00/00/00
2008-09-25 11:19:46
Slim, вы можете использовать любой БП, не поддерживающий функционал Active PFC, потребляемая мощность которого не превышает максимальной выходной мощности ИБП (405 Ватт)
Slim
Гость
2008-09-25 14:28:29
Большое ВСЕМ спасибо)) Тема зактыта.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям