2011-03-29 18:10:14Как определить какая именно из 20 батарей вышла из строя?
Через сетевую плату управления в меню UPS>Overview
Critical Alarm Diagnostic Test Failure
Self-test failed.
Critical Alarm Replacement Battery Needed
Battery needs immediate replacement.
Critical Alarm Battery Failure
Battery failure.
Critical Alarm Weak Battery Fault
Weak battery detected.
Через сетевую плату управления в меню UPS>Status
Пишет что одна из 20 батарей Bad
Пробовали поочерёдно вытаскивать- результата не дало.
Пробовали мерять напряжение тоже
(варирует от 107В до 109В)
Smart-UPS VT не умеет мониторить раздельно батарейки, это не Symmetra PX, так что никак, а вот то что Self-test failed, не есть хорошо, возможно что пришло время задуматься о замене АКБ, серийник железки огласите. P.S. Заменой одной или нескольких батареек Вы не обойдетесь, меняются все и сразу.
Денис
Гость
2011-03-29 18:28:34
Серийник Устройства: PS0820140812
Модель Батарей: SYBTU1-PLP
Денис,скорее всего дефектных уже не одна батарейка,по одной-две могло в каждом блоке отказать.Перебирать старые и добавлять новые теоретически возможно,но это не на долго.максимум год до нового отказа,так что слушайте Павла).
Паш,если перебирать будешь,свистни мне,на дачу наберу ,которые не совсем сдохли)).