Автор | Тема: SURT1000XL- странная ошибка 00110 |
metnik
Участник
Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-10-09 13:27:41 Снова пришёл малознакомый SURT1000XLI с ошибкой 00011. В нём полностью отвалился конденсатор выходного фильтра С20 с 10 до 0,05 мкФ и прогорели до КЗ витки выходного дросселя L4. После их замены он стал выдавать тот же крест, но с ошибкой 00110, при том, что эквиваленты вентиляторов стоят и все напряжения первичных преобразователей (12В, 24В и пр. - в норме). Выдаёт он это в конце процедуры холодного пуска (секунд через пять от начала), так и не запустив формирователь напряжений накопительных конденсаторов (400В). Чего злодею не хватает? |
|
megaeko
Участник
Тем: 6 Сообщений: 102 На форуме с 27/05/19 |
2019-10-09 20:07:20
| Эквиваленты вентиляторов. Можно подробнее? Я как-то пытался воткнуть не родной- так ИБП отказывался включаться. Какую ошибку выдавал не помню. |
|
metnik
Участник
Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-10-09 20:33:45
| В SURTD я обычно использую маломощные лампочки на 26В. Всё работает. Цеплять родные винтокрылы страсть неудобно, да ещё и воздух гоняет. Но мысль понял. Проверю; ведь "чем чёрт не шутит..." |
|
metnik
Участник
Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-10-09 20:41:24
| Проверил. Результат тот же, губы пришлось закатать обратно... |
|
metnik
Участник
Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-10-10 22:42:36
| Впрочем, Chevyuser как-то писал, что эта модель винтокрылы не диагностирует. Надо рыть в PFC и т.д., если PSU в норме... |
|
metnik
Участник
Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-10-11 17:56:44
| Так и есть, проблемы в силовой части. Так что же означает код ошибки 00110 в этой модели?! Очевидно, совсем не то, что в SURTD... |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-10-14 19:28:35
| Там есть мелкий поганый диод D26 на силовой , его пробой доставляет массу подобных проблем.
Причем почему он 1N а не высокочастотный, ума не приложу. |
|
metnik
Участник
Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-10-15 21:16:01
| О, Дмитрий! Там столько всего умерло! Несколько ключей в разных узлах, а главное - дугой прожгло витки обмотки дросселя выходного фильтра (L=0. Дуга плясала по обмотке из-за полного обрыва выходного конденсатора упомянутого фильтра.). А донора НЕТ. И это определяет судьбу несчастного ИБП. А столь памятный Вам D26 тоже прошит, КЗ...
Однако, " что же означает код ошибки 00110 в этой модели?" |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-10-17 16:49:57
| Да не должно ничего плясать, он должен по овервольтаджу встать, а вод пробой D26 иногда приводил к пробою диодов на радиаторе прям поверх корпуса, с отгоранием ножек, причем кристалл оставался жив).
Некоторые коды совпадают с более старшими моделями, но некоторые уникальны, из-за низковольтного повышающего DC-DC и отражают проблемы с ним, ибо запуск его происходит через заряд шины низковольтным конвертором.48->+-438 Вольт |
|
metnik
Участник
Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-10-18 23:30:35
| Он и пришёл с ош. 00011, в которую он впадал. Но при попытке холодного старта запалил дугу на несколько сек. и... всё (наблюдал лично). Дальше - читай сначала. Дырка в эмали провода в одном месте видна чётко, межвитковые пробои не разглядеть, но они есть, ибо L=0.
Где искать, что означают уникальные коды ошибок, если придётся, пока не знаю. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-10-22 18:40:52
| Как вариант, записывать в блокнотик, что было и в чем причина, так и накопятся) |
|
megaeko
Участник
Тем: 6 Сообщений: 102 На форуме с 27/05/19 |
2020-06-16 18:13:14
| Пришел с такой же ошибкой 000110. Всё целое, но реле не щёлкают. Думает немного, и в ошибку. |
|
megaeko
Участник
Тем: 6 Сообщений: 102 На форуме с 27/05/19 |
2020-06-17 12:02:23
| Ну и как уже говорил уважаемый Chevyuser, не подходящие аккумуляторы- начало всех зол! |
|
ilun
Участник
Тем: 32 Сообщений: 97 На форуме с 23/12/13 |
2020-08-24 17:05:05
| megaeko 00011 high output voltage |
|
ilun
Участник
Тем: 32 Сообщений: 97 На форуме с 23/12/13 |
2020-08-24 17:06:03
| смотреть плёнку на выходе фильтра инвертора |
|
metnik
Участник
Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2020-08-30 22:55:12
| Джентльмены! 00011 - да, возможно - превышение по выходу (из-за потери ёмкости Сф); но не путайте с 00110, а именно по ней остался вопрос... |
|
ilun
Участник
Тем: 32 Сообщений: 97 На форуме с 23/12/13 |
2020-09-01 11:42:52
| Surt1k,2k вентиляторы не диагностирует ,т.е. по идее ошибки 00110 Fan Fault быть не должно , но на тренинге давно как-то говорили что такую ошибку может вызвать входное белое индусское реле(Surt1K) ,могу запамятовать ,но вроде так...реле меняю всегда на новое при проблемах с силой. |
|
metnik
Участник
Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2020-09-01 22:04:17
| Ну, да; это разночтение в ошибках всё и путает. Тем более, что расшифровку для Surt1k,2k я так и не отыскал. А то реле, о котором Вы пишите, более подходящее под определение "контактор" (хоть и небольшой) там было исправно. Но информация полезная, спасибо. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.