2018-12-09 17:40:51Здравствуйте, стал обладателем ИБП, стаааренький, потёёёртый, видно крепко потасканный в
работе:
APC Smart-UPS 1500VA (SUA1500I)
серийный номер: AS0636222380 (8 или 9, неотчётливо)
плата: 640-7734D_REV04
батареи: GS 18_12
AGM VRLA Battery
сверху на них теснение: 212 1207G
напряжение батарей - по 13,~2V, обе – 26,~5V
вентилятор: ADDA
DC BRUSHLESS
DC 24 A
0,10 A.
Подключил к компу, включил ИБП, заработал вентилятор, шло тестирование, шум (как мне
показалось и от вентилятора), по завершении тестирования вентилятор отключился, индикаторы
зарядки батареи загорелись все, горит индикатор переменного напряжения, остальные индикаторы
не активны. Компьютер запустился. ИБП не пищит, не рычит, не свистит. Тишина.
В общем, как бы работает.
Отключил комп. Разобрал ИБП, детали как новенькие, на пыльно. Продул.
Снял вентилятор, разобрал, вал и цилиндрик сухие, люфта нет, промыл, чуть капнул качественной
смазкой.
Отсоединил батареи, зачистил клеммы и чуть смазал качественной токопроводящей пастой.
Всё собрал. Соединил с компом. Работает.
От ИБП к компу подключил кабель USB 2.0-USB type-B.
Для COM-порта имеется кабель 940-0024 черного цвета.
ИБП проработал у меня 6 дней, пожалуйста подскажите:
1. Как им управлять через компьютер. Какая программа нужна и как ей пользоваться, на какие
параметры обратить внимание ?
2. Как узнать состояние батарей ?
3. Специфика обслуживания/тренировки батарей, периодичность ?
4. Нужна ли калибровка батарей ? Подскажите точный порядок калибровки и с помощью каких
программных средств ?
1. Софт https://www.apc.com/shop/ru/ru/products/PowerChute-Business-Edition-v9-5/P-SFPCBE95?isCurrentSite=true#
2-3. Провести разряд до полного отключения ИБП с нагрузкой не менее 30%, с контролированием напряжения на каждом АКБ. Заодно проведете выравнивание напряжение на 2х вольтовых банках каждого АКБ. Эту процедуру нужно проводить раз в год. Но как показывает практика, если используются нормальные АКБ, то срок их жизни от 3 до 5 лет.
4. Выполнив пункт 2-3 Вы проведете калибровку батарейной переменной. В программе SFPCBE95 этот пункт называется RunTimeCalibreition.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.