АвторТема:  Smart UPS SURT1000XLI, при работе от аккумуляторов отключается через 2 минуты
karatvadim
Участник


Тем: 2
Сообщений: 1
На форуме с 19/08/10
2010-08-19 20:56:14
При исчезновении переменки начинает работать от аккумулятора, через 2 минуты отключается и начинают зажигаться по очереди по 2 светодиода. В инструкции написано, что UPS отключен извне, хотя к нему ничего не подключено. При подключении 220 UPS сам запускается. При подключении к СОМ порту РС, не одна программа UPS не видит. На входе стоит 360-2002В. Не могу найти ни pdf, ни распиновку микросхемы. Помогите пожалуйста решить проблему.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-08-20 10:17:07
проверьте модель интерфейсного кабеля 940-0024, "сбросьте" настройки - отключением батарей и удержанием кнопки выкл в течение 7 сек, серийный номер. Через раздел Поддержка можно будут проверить гарантийность.
vOOFka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 18/09/19
2019-09-18 20:32:48
Аналогичная проблема, подскажите как сборосить настройки? отключил питание и батареи толку ноль.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-09-24 17:04:22
Бывает у них такое, если не разрядить емкости 48 вольт и начать откручивать болты на плате.
Проверьте мультиплексоры еще , кроме 360-2002В преобразователя уровней.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям