Автор | Тема: APC Smart-UPS 1000 XLI  |
romannur78
Участник

Тем: 3 Сообщений: 12 На форуме с 12/06/12 |
2013-03-11 20:08:51 У меня APC Smart-UPS 1000 XLI,
вентиляторы ВООБЩЕ не
отключаются НИКОГДА. Даже
если выключить всё - и питание,
нагрузки, вентиляторы
продолжают работать от
батареи,даже при нажатии кнопки
СТОП .. Так должно быть? |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2013-03-11 21:10:23
| Читаем тут ссылка если у Вас SUA1000XLI (на шильдике со штрих кодом) то платы в Вашем ИБП и в SUA1500I очень похожие. |
|
romannur78
Участник

Тем: 3 Сообщений: 12 На форуме с 12/06/12 |
2013-03-12 18:06:54
| Добрый день! У нас стоечный ИБП(черный) Ссылку прочитал,из неё я понял одно, что можно попробовать поменять реле и всё. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2013-03-12 19:19:47
| Не уже ли так многа БУКАВ? Все прочесть нет мочи? |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2013-03-12 19:21:00
| Тогда короткий ответ на поставленый вопрос. Да, так должно быть! |
|
romannur78
Участник

Тем: 3 Сообщений: 12 На форуме с 12/06/12 |
2013-03-14 18:20:02
| Добрый день! номер SURT1000XLI.,у нас второй такой ИБП он отключается, когда отключаешь от сети и удерживаешь кнопку откл. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2013-03-14 20:15:33
| Ну вот, все становится более ясно, у Вас другой ИБП (во втором посте я просил уточнить Вашу модель). Этот ИБП серии OnLine, в котором используется топология двойного преобразования входного напряжения, сначала в DC напряжение, затем обратно в AC. Поэтому высоко тепловыделение, и поэтому вентилятор крутится ВСЕГДА. Даже когда ИБП выключен кнопкой, инвертор продолжает работать. Только отключив ИБП от розетки, и нажав с удержанием кнопку выключения, вентилятор отключается. За более качественное выходное напряжение, приходится платить более высоким тепловыделением и энергопотреблением. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-03-15 00:09:24
| Надо тогда проверить кнопки...и схему включения ..для этого тот ИБП,что не отключается кнопкой...надо отключиь от сети,затем вынуть разьем батареи,что под декоративной крышкой.Когда кулер остановится,нажать кнопку включения и удерживать 10-15 секунд.Затем отпустить кнопку и подключить батарею.Начнет ли крутиться кулер? |
|
romannur78
Участник

Тем: 3 Сообщений: 12 На форуме с 12/06/12 |
2013-03-19 19:59:34
| После всех манипуляций и подключение АБ кулер начинает крутиться. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-03-20 00:40:12
| Ну тогда скорее всего транзистор пробит на включение.Что бы убедиться...скажите,при подключении батареи слышно,как реле щелкает ? |
|
romannur78
Участник

Тем: 3 Сообщений: 12 На форуме с 12/06/12 |
2013-03-20 20:08:45
| При подключении АБ слышна с работка реле. Еще один нюанс при отключенном питании от сети ИБП не запускается от АБ(холодный старт).При нормальной работе ИБП ,после выдергивания питающего шнура с ИБП переходит работать от АБ |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-03-21 00:14:06
| Я так и не понял насчет кнопок,у Вас кнопка не запала ,включение которая?Даже если схема неисправна,ибп все равно должен по кнопке запускаться на холодную,посмотрите внимательно,резинка нигде не подвернулась и грязью контактные кольца не забились? |
|
romannur78
Участник

Тем: 3 Сообщений: 12 На форуме с 12/06/12 |
2013-03-21 20:36:37
| При включенном питании кнопка влюч. ИБП включает ИБП,а при выкюч. питании не включает.Завтра попробую вашу версию проверить. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-03-22 00:52:35
| Хорошо...пока не разобрали кнопки,скажите,как долго вы держите нажатой кнопку включения при попытке включить при вынутой сети?И какая реакция на кнопку отключения?Ее тоже надо держать какое-то время. |
|
romannur78
Участник

Тем: 3 Сообщений: 12 На форуме с 12/06/12 |
2013-03-24 00:03:53
| При вынутой сети нажимаем кнопку отключения происходит следующее:
1. Удерживаем кнопку где то 30 секунд.
2. Издаётся звуковой сигнл. а отключение реле не происходит. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-03-24 13:20:37
| Еще раз внимательно читаем мой предидущий пост и отвечаем на первый вопрос. |
|
romannur78
Участник

Тем: 3 Сообщений: 12 На форуме с 12/06/12 |
2013-03-25 17:51:15
| Кнопку включения при выкл. внешнем питанием где то 10сек ИБП включается и работает от АБ. Реакция на отключ. следующее,происходит щелчок реле а вентилятор работает который находится в задней части ИБП |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-03-26 00:06:56
| Значит вот эта Ваша запись не правильная?"При включенном питании кнопка влюч. ИБП включает ИБП,а при выкюч. питании не включает.Завтра попробую вашу версию проверить." Похоже на внутреннюю неисправность ИБП,такое поведение.Ничего стоашного конечно,но только надо следить за ним,иначе если оставить в выключенном от сети состоянии достаточно долго,он высадит батарею до полной непригодности скорее всего. |
|
|