APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Smart-UPS SRT 8000
PavelBas
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 22/09/17
2017-09-22 07:12:09
Есть в наличии несколько Smart-UPS SRT 8000 с дополнительными батареями. Решил провести
калибровку батарей. Но при нажатии калибровки через web морду пишет отказ в калибровке. Как
произвести калибровку.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-09-22 14:14:57
Полученных от Вас знаний недостаточно для ответа на ваш вопрос. Прочитайте описание на ИБП,озвучьте условия эксплуатации,серийный номер,дату замены АКБ,уровень нагрузки,уровеньзаряда., надо ведь понимать,что стоит за калибровкой...
lemur2
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 15/09/17
2017-09-23 14:53:48
ссылка Почитайте здесь. Может и поможет. Но первоначально прислушайтесь к Chevyuser и выложите данные.
PavelBas
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 22/09/17
2017-09-26 14:17:06
Отвечаю на вопрос. Условия эксплуатации серверное помещение. Калибровку делаю потому, что с момента ввода в эксплуатацию не проводилась не разу калибровка.
Status Smart-UPS SRT 8000

Last Battery Transfer: None
Battery Temperature: 19.0°C
Runtime Remaining: 24hr
UPS Input
Input Voltage: 227.2 VAC @ 50.0 Hz

UPS Output
Output Voltage: 230.7 VAC @ 50.0 Hz
Load Current: 0.0 Amps

Output VA: 0.0 %
Output Watts: 0.0 %
Output Efficiency: load too low
Output Energy Usage: 1710.13 kWh
Battery Status
Battery Capacity: 100.0 %
Battery Positive Bus Voltage: 217.4 VDC
Battery Negative Bus Voltage: 217.4 VDC
Replace Battery Date: 06/02/2020

Mod - SRT8KRMXLI
SN QS1439171199
lemur2
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 15/09/17
2017-09-26 14:24:14
Извиняюсь, невнимательно прочитал модель ИБП. У Вас SRT а у нас RT. Но насколько я понял, калибровка необходима только в случае замены батарей или других неадекватных проявлений работы ИБП.
lemur2
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 15/09/17
2017-09-26 14:27:34
В остальных случаях хватает периодического селф-теста. 1 раз в 14 или 7 дней
PavelBas
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 22/09/17
2017-09-26 14:38:39
Тест все отлично проходит раз в 14 дней, но вот почему именно не дает сделать калибровку. Допустим на 3000 калибруется без проблем.
lemur2
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 15/09/17
2017-09-27 06:39:38
У меня не калибровался, потому что калибровка заканчивается, когда уровень заряда батарей падает со 100% до 25. А у меня сразу, при переходе на батарею, падал до 10 и выходил из режима калибровки.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-09-27 14:12:02
Output VA: 0.0 %
Output Watts: 0.0 %
Output Efficiency: load too low
Безсмысленна калибровка при таких значениях, да и волноваться особенно не стоит,при таком уровне нагрузке и температуре,батарея доработает однозначно до даты замены, а нештатную ситуацию выявит селф тест.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.